Thread Content
Из Кобурга, Германия, модель DWU-25F401Lt0. Теперь нужно найти аналогичный отечественный заменитель — фланец для трубы DN40 с двумя регуляторами: минимальный расход — 30 л/мин, максимальный расход — 130 л/мин. У кого-нибудь есть информация о том, какие отечественные бренды производят подобные изделия? Спасибо~~:'(
Не обязательно использовать переключатель потока, ведь можно установить расходомер в центральный пульт — разве тогда нельзя будет реализовать функции сигнализации и блокировки?
Сюжет: Оборудование импортировано, проект находится в стране, затем сломался выключатель, и иностранец купил новый. В итоге новая транспортировка сломалась. У иностранцев уже нет времени на покупку… Поэтому спрашиваем, есть ли в стране аналогичные товары в наличии. Но я искал целый день, и, похоже, в стране все используют аналоговые сигналы и импульсы. Не могу найти выходной дискретный сигнал. Босс, какие в Китае надежные бренды расходомеров? Посоветуйте, пожалуйста.
Можно ли немного изменить способ на втором этаже: не могли бы к цепи сигнала подключить цифровой индикатор? Аналоговые сигналы поступают в цифровой дисплей, в котором устанавливаются точки тревоги. Сигналы, соответствующие этим точкам тревоги, передаются в систему управления; при этом в программном обеспечении системы управления не требуется никаких изменений.
Можно попробовать вариант с 5-м этажом: можно обратиться к производителю расходомеров для их интеграции, а можно сделать это самостоятельно.
У Чэндэ Крони есть похожие продукты!