Проблемы с неисправностями датчика уровня с магнитным перекидным механизмом

2019-10-19View Original

Thread Content

В резервуарах системы стабилизации давления в системе пожаротушения нашей компании установлены магнитные уровнемеры. Рядом с ними также расположены передатчики уровня, которые передают сигналы в контрольную комнату пожарной охраны. Для отображения данных используются специальные цифровые индикаторы; кроме того, имеются сигналы тревоги при превышении или недостатке уровня жидкости, которые поступают на контроллер пожарной охраны. Сегодня утром показатель составил 0,52 (нормальный уровень — 2,03), была активирована звуковая и световая сигнализация. На крыше был проверен фактический уровень жидкости (как показано на рисунке); он оказался в норме. При осмотре коробки соединений никаких аномалий обнаружено не было. После стука по трубам, через которые проходит жидкость, в комнате управления пожарной системой показатель уровня снова составил 1,71. В чем может быть причина? Как называется труба, соединенная с коробкой подключения датчика уровня и установленная параллельно трубе с магнитными перекидными клапанами? Возможно ли, что у этой трубки (датчика) есть проблемы с контактом или засорение?
Reply #22019-10-19
Это датчик уровня на основе сухих керамических контактов; в его состав входят сухие керамические контакты и резисторы – электронные компоненты. Датчик преобразует значение сопротивления в стандартный сигнал 4–20 мА, который затем поступает на цифровой дисплей. Смотрите, на стержне во втором изображении тоже есть небольшая опора; она находится довольно далеко от цилиндра. У моделей, работающих при комнатной температуре, такую опору можно просто прикрепить к цилиндру с помощью поворотной пластины. Однако все же необходимо снять её и провести тестирование: нужно выяснить, изменяется ли выходной ток трансмиттера линейно по мере перемещения магнита от одного крайнего положения к другому ; Также необходимо отдельно проверить, работает ли функция цифрового дисплея корректно.
Reply #32019-10-19
Спасибо. Устройство работает нормально. Оно находится в провинции Гуандун. За эти дни дождей не было; немного дождя было около недели назад. В целом устройство работает уже более двух лет без проблем. Может ли это быть связано с высоким содержанием влаги в водяном резисторе или керамическом контакте?
Reply #42019-10-19
О, давайте снимем его и посмотрим. Если с герметичностью что-то не в порядке, то может возникнуть проблема с попаданием воды
Reply #52019-10-19
Просто замените на дистанционный элемент (дистанционный трансмиттер с керамическими контактами).
Reply #62019-10-19
Выньте поплавок перекидной доски и протестируйте его от низа к верху вдоль трубы, чтобы проверить, изменяется ли уровень жидкости нормально. Если что-то не так, проблема в стержне и передатчике.
Reply #72019-10-19
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем MilitaryEmblem81 19.10.2019 в 21:16. В трубке, соединенной с передатчиком у уровнемера на основе перекидных пластин, расположен встроенный керамический контакт (это также элемент первичной части системы передачи сигнала). Изменения сопротивления этого контакта передаются на передатчик, где преобразуются в сигнал тока, который затем отображается на вторичном приборе. Важно, чтобы трубка, соединенная с передатчиком, плотно прилегала к трубке уровнемера; большое расстояние между ними затрудняет проведение измерений. Кроме того, у поплавка уровнемера часто возникают проблемы с заеданием.
Reply #82019-10-19
Стукните по поплавку, чтобы проверить, не застрял ли он. Подключите амперметр и перемещайте магнит вверх-вниз, чтобы посмотреть ток. Если магнит находится слишком далеко от поплавка, возможно, он не будет ощущаться.
Reply #92019-10-20
Просто привяжите вашу трубку непосредственно к толстой трубе магнитного переключателя. Не нужна та маленькая опора посередине, снимите её и выбросьте.
Reply #102019-10-20
После удара уровень жидкости изменился; стоит рассмотреть возможность того, что на поплавке образовалась ржавчина, из-за чего он застрял
Reply #112019-10-21
Поплавок магнитного переключателя – это подвижная деталь, а пружина керамического реле также является подвижной деталью. Поскольку речь идет о подвижных элементах, вероятность их неправильной работы довольно высока. За последние 2 года не было ложных сигналов — это уже удача. В ближайшие 2 месяца одна ложная сигнализация, сколько бы их ни было за 2 месяца, станет нормой. Это ошибка. Просто постучите по трубе, покрутите магнит — у вас будет чем заняться, это лучше, чем сидеть без дела, :lol
Reply #122019-10-21
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 1111111 21.10.2019 в 07:50. Не стоит беспокоиться насчет попадания воды и прочих глупостей; также не стоит пытаться что-то менять или разбирать крепления. Не тратите попусту силы. .
Reply #132019-10-21
Возможно, проблема в плате, она скоро сломается.
Reply #142019-10-21
Просто достаньте внутренний поплавок и перемещайте его вверх-вниз, подключите амперметр — разве тогда не станет ясно? Очень простой вопрос: это обычное название — магнитострикция
Reply #152019-10-21
Вероятно, проблема заключается в том, что поплавок застрял. У меня тоже была такая ситуация! При длительном использовании поплавок не очищается вовремя. Внутри поплавка находится магнитный кольцо, и некоторые железосодержащие частицы могут прилипать к его поверхности. Со временем это приводит к ржавчине, что увеличивает сопротивление движению поплавка. В результате он может застревать при подъеме и опускании. Основным проявлением этой проблемы является то, что поплавок остается на одном и том же уровне. Если постучать по внешней трубке, она иногда выходит из заедшего положения, и всё становится в порядке. При сильном засорении необходимо закрыть клапаны входа и выхода, очистить внутреннюю поверхность трубки щеткой, после чего её можно снова ввести в эксплуатацию. Если зимой мы плохо обеспечиваем теплоизоляцию, на поверхности жидкости образуется лед, и тогда также может появляться такая индикация.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.