В приложении (диаграмма PID) есть один, обозначенный E (TE), и другой — T (PIT).
E — это датчик, а датчика давления нет! Просто взять давление напрямую! Для измерения температуры обычно используются датчики: термопары, терморезисторы и т. д. Если необходимо регулирование или взаимодействие различных устройств, то на месте происходит преобразование данных, для чего требуется использование устройства TT. У потока обычно бывают FE и FT; распространенными примерами являются устройства регулирования потока (FE) и датчики разницы давлений (FT).
Пожалуйста, сначала разберитесь, что означают эти буквы на диаграмме PID
T: Transmitter — передатчик, означает преобразование измеряемой величины в стандартный сигнал, например 4–20 мА; E: Element — это элемент или датчик, предназначенный для преобразования измеряемой величины в сигнал, такой как миливольты, сопротивление, импульсы, частота и т. д. Таблицы, предназначенные для визуального наблюдения и не преобразующиеся в сигналы, такие как стрелки, столбики жидкости и т. д., не могут обозначаться буквами T и E. Для измерения давления можно использовать PG, но не PE.
Использовать TT (PT) или TE (PE): 1. Это зависит от требований к сигналу: если требуется стандартный сигнал (4–20 мА), то используется TT (PT); если же сигнал может быть нестандартным, тогда подходит TE (PE); 2. В общем случае сигналы самого 4–20 мА обладают лучшей стойкостью к помехам по сравнению с миливольтовыми сигналами ; Воздействие на окружающую среду также меньше ; 3. Требования к установке: как правило, это температура окружающей среды в месте установки, электромагнитные помехи, расстояние передачи и другие факторы. . . . . .
Это приборы типа TE, PE, позволяющие просматривать параметры непосредственно на месте. А для просмотра в контрольной комнате необходимо преобразовать сигналы TT, PT в токовые сигналы для их передачи
Можно ли на месте увидеть параметры приборов TE и PE, зависит от того, имеются ли на этих приборах индикаторы, которые показывают значения измеряемых величин в реальном времени, одновременно с преобразованием их в сигналы. Если их нет, параметры невозможно просмотреть на месте. Потому что человек не может видеть миливольты, сопротивление, импульсы, частоту.
Значит, PE и TE обязательно должны включать PT и TT, иначе данные, собранные датчиком, будут бесполезны
Нет, например, терморезисторы: они подключаются непосредственно к карте ввода терморезисторов, без использования передатчика, или к приборам, которые могут напрямую принимать сигналы от резисторов; Например, термопары могут подключаться непосредственно к карте ввода термопар через передатчик, или к приборам, способным напрямую принимать сигналы от термопар ; Есть также карта входа импульсов, которая может напрямую принимать импульсные сигналы.
Четыре основных параметра прибора: давление P, расход F, уровень жидкости L, температура T. Если первая буква соответствует этим значениям, значит речь идет именно об этих параметрах. E — это измерительный элемент. TE — это элементы измерения температуры, такие как термопротивники и термоэлектроды, используемые на месте. TIA I — это функция отображения уровня тревоги температуры; она предназначена для отображения информации на компьютере (на DCS). Значение различных символов приведено в таблице
Этого всего не понимаешь — не подходишь для работы с приборами. Лучше займись чем-нибудь другим