2019-10-28View Original

Thread Content

Как показано на рисунке, давление составляет 0 кПа. Почему же диапазон измерений изменен на -1–4 кПа? При этом значение тока выхода остается равным 4 мА. На заводе диапазон измерений у прибора составлял 0–20 кПа. Необходимо ли, чтобы измененный диапазон измерений также находился в пределах 0–20 кПа?
Reply #22019-10-29
Пусть диапазон выбирается автоматически в зависимости от условий работы на месте
Reply #32019-10-29
530E — это датчик избыточного давления. Было бы странно, если бы вы могли установить отрицательное давление! !
Reply #42019-10-29
Разве нижний предел диапазона измерений манометра не может быть установлен на отрицательное значение? (При попытке изменить его на отрицательное на месте работы действительно появляется сообщение о том, что нижний предел слишком низкий.)
Reply #52019-10-29
Датчик давления относительного, 100% нельзя устанавливать в отрицательные значения! ! ! ! Это самое основное. К тому же, при настройке вы также указали, что нижний предел слишком низкий.
Reply #62019-10-29
:лол:лол:лол
Reply #72019-10-29
Индикатор сообщает о том, что нижний предел слишком низкий — это проявление узкого мышления у того, кто разрабатывал индикатор: он пытается контролировать слишком многое, в результате чего получается нечто бесполезное, что только создает проблемы для пользователей индикатора. Почему? С одной стороны, датчик давления в диапазоне от 0 до 20 кПа имеет нижнюю границу измерения до -3 кПа, поэтому нет никаких рисков. Даже если кто-то попытается использовать его неправильно, у него не будет на это возможности. С другой стороны, способ использования сигнала, выходящего от прибора, должен определяться самим пользователем прибора. Производитель прибора должен обеспечить достаточный уровень удобства в его использовании. Например, если у пользователя есть особые потребности и он хочет, чтобы сигнал, выходящий от прибора, всегда был выше 12 мА, то почему бы ему не настроить диапазон работы передатчика, имеющего диапазон измерений от 0 до 20 кПа, на значения от -20 до 20 кПа или от -25 до 20 кПа? Ведь это не противоречит здравому смыслу А дело в том, чтобы при использовании датчика давления в диапазоне от 0 до 20 кПа сигнал выхода был выше 12 мА! Вот и всё. Дайте-ка посмотреть. Не страшно, если программное обеспечение для приборов будет плохо спроектировано; самое страшное — когда у тех, кто занимается проектированием, мало опыта, они узки взглядом, создают лишние ограничения и делают лишнее. {:2_36:} .
Reply #82019-11-15
Слушайте меня: EJA530. Если тип мембраны — A, то диапазон измерений составляет 10 кПа–200 кПа. У вас в настоящее время диапазон измерений — от –1 до 4 кПа, то есть 5 кПа. Это не соответствует минимальному требуемому диапазону в 10 кПа. Просто измените диапазон на от –1 до 9 кПа. Кроме того, ранее диапазон измерений составлял 0–20 кПа, а вы изменили его на –1~4. На самом деле он так и не изменился — по-прежнему 0–20, поэтому выходной сигнал составляет 4 мА.
Reply #92019-11-16
Есть два вопроса: можно ли измерять отрицательное давление с помощью этого прибора? И второй вопрос — является ли диапазон измерений 0–20 кПа самим диапазоном значений, которые может показать прибор?
Reply #102019-11-16
Что это за панель управления? Китайский?
Reply #112019-11-16
Разве не так, что манометр абсолютного давления не может иметь отрицательных значений? А если у манометра относительного давления нельзя устанавливать отрицательные значения, то как тогда измерять вакуум?
Reply #122019-11-16
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем nmgsbl 16.11.2019 в 13:00. Не понимаю, в чём заключается цель изменения диапазона измерений; к тому же изменять параметры системы гораздо проще
Reply #132019-11-17
Можно сделать отрицательным. У завода много датчиков расхода с разницей давлений, у которых после использования появляются отклонения. Допустимо небольшое смещение диапазона вниз. Если обычно это 0–20, то можно изменить на –1–19. Это часто используется. Лучший способ — это сбросить на ноль. Удалить расходомер, слив. Используйте встроенный в трансмиттер винт для настройки нуля, чтобы установить значение дифференциального давления трансмиттера равным 0. Или же используйте пульт управления 475 для настройки нуля. После выравнивания нуля ваш диапазон измерений начинается с 0. У вас, видимо, настройки не сделаны правильно. Я уже несколько раз менял трансмиттеры от Yokogawa, и у меня никогда не было такой проблемы. 0,006 кПа, ток по-прежнему 3,94 мА. Это означает, что первоначальная нулевая отметка была выше, чем 0,006 кПа. Просто измените нижний предел диапазона и посмотрите, на какое значение он сможет установиться, чтобы получилось 4 мА. Сначала сбросьте значение, затем снова настройте диапазон и рассчитайте коррекцию. Почему ты хочешь изменить на 0-4? Заменить датчик: старый сломался, заменить на новый? Сломан ли трансмиттер? Сломана ли защитная решетка? ? Оцените всё.
Reply #142019-11-17
Впервые слышу, что давление избыточное не может быть отрицательным. Абсолютное давление = давление избыточное + атмосферное давление. Трансмиттер должен определить, поддерживает ли он отрицательное давление; без этого невозможно настроить прибор для измерения отрицательного давления
Reply #152019-11-18
У 530E нет диапазона измерения отрицательного давления, поэтому его нельзя настроить. Понятно?
Reply #162019-11-19
Датчик давления Rosemount 3051 действительно позволяет настраивать отрицательное давление
Reply #172019-12-20
Новейший панель управления TREX от Emerson
Reply #182019-12-20
С точки зрения точности и диапазона измерений. Диапазон измерений от -1 до 4 кПа: датчик давления EJA530 не подходит, если требуемая точность недостижима. Что касается диапазона измерений: устройство EJA530E способно работать в режиме измерения отрицательного давления. Однако с точки зрения технических характеристик диапазон его измерений составляет от -1 до 4 кПа. Рекомендуется использовать датчик разности давлений марки EJA110E с диапазоном измерений от 0 до 5 кПа.
Reply #192019-12-20
Не понимаю, в чем цель изменения диапазона. Изменить систему тоже просто

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.