2019-10-30View Original

Thread Content

У нас сейчас есть расходомер качественного потока от компании Xi’an Dongfeng Electric. На панели управления отображается стабильный мгновенный расход, однако в центральной комнате управления наблюдаются значительные колебания. После проверки выяснилось, что и ток, выдаваемый расходомером, также сильно колеблется. Как вы думаете, какие обычно причины могут вызывать такую ситуацию? Как это решить?
Reply #22019-10-30
Плата управления выходом расходомера массы может быть повреждена.
Reply #32019-10-30
В панели могут быть установлены такие параметры, как коэффициент демпфирования. Необходимо учитывать реальный уровень тока; при стабильном потоке следует проверять, происходят ли колебания тока. Это поможет определить, связано ли проблема с процессом производства или с самим измерительным прибором
Reply #42019-10-30
Поток стабилен, технологический процесс стабилен, отображение на панели стабильно, но колебания тока выхода велики
Reply #52019-10-30
Отключите внешние цепи, подайте питание для прямых измерений и разделите прибор и цепи. Затем определите, в какой части проблема.
Reply #62019-10-30
Сначала нужно убедиться, стабильна ли технологическая процедура. Если она стабильна, то проблема заключается в помехах во внешних цепях.
Reply #72019-10-30
Если подтверждается стабильность технологического процесса, то основное внимание следует уделить самому расходомеру: во-первых, наличию электромагнитных помех в окружающей среде, во-вторых — качеству заземления прибора; Во-вторых, проблема может быть связана с неисправностью платы; можно попробовать заменить её ; В-третьих, проблемы с питанием приборов: необходимо проверить, работают ли корректно каналы сигналов в DCS или PLC, а также правильно ли осуществляется их питание
Reply #82019-10-31
Вы можете постепенно исключить следующие факторы: демпфирование, усилитель привода, заземление, вибрации и электромагнитные помехи.
Reply #92019-10-31
С технологической стороны проблем не должно быть, проверьте переключатели приборов и кабели!
Reply #102019-10-31
Похоже, также неясно, является ли поток пульсирующим. 1: Сначала проведите калибровку с использованием ультразвукового датчика типа «соединение сплит-тип», чтобы выяснить, есть ли пульсация в потоке. 2: Не стоит поспешно считать, что речь идет о неисправности оборудования; если у вас есть запасной кабель, используйте его для передачи сигнала по протоколу RS-485, чтобы проверить наличие пульсаций. 3: Затем рассмотрите возможные причины, связанные с прокладкой кабелей — например, наличие электромагнитного излучения или неисправности оборудования. Кстати, если используется расходомер массы, необходимо учитывать вопрос точности измерений. Передача сигнала по току значительно снижает точность, поэтому лучше использовать импульсные сигналы для передачи данных в DCS, тем самым сокращая потери точности при конвертации
Reply #112019-11-01
Но у нас используются устройства Emerson и E+H, которые работают с токовыми сигналами, проблем нет. Кроме того, волонтеры из Dongfeng Electric также использовали 10 таких устройств; проблема была только у 2 основных устройств. Вчера приходил техник от производителя — он сказал, что проблема в плате циркуляции тока, и после её замены всё наладилось
Reply #122019-11-04
Он ведет себя безумно, он хочет заманить тебя в яму, чтобы убить тебя... :P :lol
Reply #132019-11-04
Возможны помехи, проверьте заземление с помощью тестера
Reply #142020-01-04
Если это действительно электромагнитные помехи, то каким образом их можно обнаружить?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.