Когда в трубопроводе нет жидкости, должен ли сигнал, выдаваемый электромагнитным расходомером, составлять 4 мА или 0? Или, другими словами, может ли сигнал на выходе быть равен 0, когда электроды загрязнены?
Reply #22019-10-31
Когда в трубопроводе нет жидкости, сигнал, выдаваемый электромагнитным расходомером, должен составлять 4 мА. Стандартный диапазон сигнала обычно составляет 4–20 мА. Если сигнал равен 0, это может быть связано с неисправностью платы или проблемами с внутренними настройками устройства. Проверьте все согласно инструкции
Reply #32019-10-31
Нужно смотреть у конкретного производителя: у Yokogawa выход сигнала тревоги для управления воздушным движением составляет 22 мА
Reply #42019-11-01
Посмотрите на настройки: при сбое указывается ли минимальное значение (0 мА) или максимальное значение измерения (22 мА). Также узнайте, какой именно сигнал об ошибке поступает от самого датчика. Обычно при неисправностях в цепи или при отсутствии сигнала поступает соответствующий сигнал тревоги. Но у неполностью заполненных трубок при измерении времени наблюдаются большие колебания выходных значений.
Reply #52019-11-01
У каждой компании правила могут отличаться; обычно этот диапазон составляет от 4 до 20, и любые значения за пределами этого диапазона считаются аномальными. При неполной заполненности трубы некоторые расходомеры вообще не осуществляют измерений, а выдают значения расхода, как если бы труба была полностью заполнена, что приводит к неточным результатам измерений.
Reply #62019-11-04
Есть функция отслеживания цен от поставщиков оборудования, также есть сигнализация при загрязнении электродов — это расходомер от Yokogawa! Не знаю, какие ещё обстоятельства!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.