Thread Content
Как показано на рисунке, я специалист по технологии. На месте вместе с коллегами при осмотре клапана отключения системы SIS для сброса выхлопных газов было обнаружено, что им управляют три электромагнитных клапана. На табличке клапана указано, что в случае неисправности он находится в режиме FO. Система SIS требует, чтобы клапан открывался в случае отсутствия питания у электромагнитных клапанов или внезапного прекращения подачи сжатого воздуха.
Вот почему используются три электромагнитных клапана? Все — двухпозиционные тройники
В центре нижней части белого прямоугольного электромагнитного клапана находится ржавый элемент, который служит для подключения к цилиндру
Здесь всего 2 электромагнитных клапана, а тот, что рядом с источником воздуха, — это лишь пневматический переключающий клапан. Тот, что сверху, — это переключатель подтверждения положения. Два электромагнитных клапана работают последовательно: клапаны смогут открыться только в том случае, если оба потеряют питание. Только так можно соответствовать требованиям к уровню SIL.
Роль электромагнитного клапана в системе управления клапанами указывает на его принадлежность к исполнительным механизмам. Его функция — контролировать клапаны, регулирующие подачу и отбор воздуха в цилиндр, путем включения и выключения питания. Управление подачей и отключением питания осуществляется в автоматическом/ручном режиме. Цилиндр, управляемый источником измерительного воздуха с помощью электромагнитного клапана, может приводить в движение поршень цилиндра в обе стороны, тем самым управляя открытием и закрытием клапана. Это основной принцип, который необходимо знать при работе с технологией. Это тоже должно быть обязательным предметом. Коррозия оборудования на месте действительно серьезная; при таком уровне ухода, скорее всего, однажды эти клапаны перестанут функционировать. Вы не боитесь? :lol
Схема подключения с высоким уровнем безопасности; в стандарте приводится соответствующая схема
Белый — это электромагнитный клапан? Не вижу подключений.
Это два электромагнитных клапана, соединенные последовательно; схема на 6-м этаже — правильная, белый элемент посередине — пневматический переключающий клапан. Должно быть одно подключение к DCS и одно — к SIS. SIS является системой с функцией защиты от сбоев, то есть он восстанавливает работу при отключении питания (переходит в безопасное состояние) ; DCS в рамках нормальной работы управляет открытием и закрытием клапанов. Можно понять, объединив 4-й и 6-й этажи.
Изучил. Спасибо участникам с 4-го и 6-го этажей
Эти два электромагнитных клапана соединены параллельно. Выход для выхода газа у одного электромагнитного клапана соединен с выходом глушителя у другого электромагнитного клапана.
Да, вчера только просматривал эти материалы
Тот, что посередине, — это не электромагнитный клапан, а клапан с пневматическим управлением
Судя по фотографиям изделия, скорее всего, речь идет о двух двухпозиционных электромагнитных клапанах, соединенных последовательно. Белый элемент сверху — это двухпозиционный клапан управления под давлением газа; этот клапан соединен параллельно с двумя электромагнитными клапанами. При отсутствии питания на любом электромагнитном клапане клапан для сброса давления в системе измерительного воздуха открывается; в случае неисправности клапана, управляемого воздухом, происходит аварийная переключение, что также приводит к открытию клапана.