Как показано на рисунке, термопара типа J используется для измерения температуры устройства. Само устройство имеет изоляцию. Высота прямоугольника, обозначенного пунктирной линией, составляет примерно 500 мм. Круглая область в верхней части этого прямоугольника представляет собой коробку для подключений, в которую устанавливается передатчик. Мой вопрос заключается в следующем: в случаях с изолированными и незащищенными от тепла участками, представленными пунктирными рамками, каково будет поведение самого термоэлемента? То есть, если измерять термоэлемент отдельно, без использования передатчика, то каким будет получаемый потенциал, разница потенциалов или значение в миливольтах? Я не совсем уверен, как это называется, но речь идет именно об этом значении. Остается ли оно прежним?
Если участок, обозначенный пунктирной линией, будет изолирован от теплопотерь, то температура в коробке для подключения будет выше, чем в случае отсутствия изоляции. Это означает, что разница температур — разница между температурой точки измерения температуры датчика и температурой его контактов в коробке для подключения — будет меньше, чем при отсутствии изоляции на участке, обозначенном пунктирной линией. В результате значение электромоторного напряжения, возникающего из-за разницы температур, также будет меньше. Кроме того, коробка для соединений должна находиться как можно ближе к нормальной температуре. Температура в коробке подключений слишком высока, это представляет опасность для безопасности. А что, если пальцы у того парня-инженера будут обожжены? :lol А что, если он вдруг повернется, и его брюки будут повреждены из-за ожогов? Как тогда быть? Если так подумать, использование пунктирной линии в качестве изоляционного материала — это просто безумие... Это действия злого врага, который намеренно создает проблемы......
Вы имеете в виду, что после изоляции показатели температуры на выводах термопар в коробке подключений будут выше, чем без изоляции, верно? Тогда возможно ли, чтобы он не рос и оставался прежним? Кроме того, если показатели температуры на выводах термопары в коробке подключений повышены, значит, температура окружающей среды трансмиттера также повышена. Разве это не влияет на возможность выполнения трансмиттером коррекции для холодного конца? Видимо, я неправильно понимаю концепцию коррекции на холодный конец
Мой окончательный вопрос заключается в следующем: почему при сохранении теплоизоляции температура внутри оборудования не меняется, но температура сигнала, выдаваемого датчиком, снижается? Я хочу убедиться, проблема в трансмиттере или в термопаре
Теплоизоляция → уменьшение разницы температур → снижение значения напряжения, вырабатываемого термопарой, в миливольтах → если система коррекции сигнала не учитывает температуру внутри коробки подключений, то результаты измерения температуры будут заниженными!
Низкие показатели обусловлены неправильным выбором точки компенсации термопары, то есть неверным значением потенциальной точки отсчета. . . Ещё один шаг — это коррекция температуры на месте, а также обработка сигнала термопары прямо на месте; именно это является правильным способом для получения точных показаний температуры.
Добавлю ещё одно замечание: низкие значения измерений обусловлены не только неправильным выбором точек для измерения температуры, но и техническими методами и подходами, используемыми при измерении. Эти факторы также могут стать причиной ошибок при получении точных данных о температуре......
Если говорить только о термопарах. При отсутствии компенсации измеряемые значения в миливольтах связаны с разницей температур. Только после компенсации связано с температурой ; Когда температура внутри контейнера выше, чем температура на месте соединения, чем выше температура на месте соединения, тем меньше значение в миливольтах ; Чем ниже температура на месте соединения, тем выше показатель в миливольтах. Так называемая температурная компенсация — это устранение двух вышеупомянутых факторов влияния.
Если у вас в точке XX есть трансмиттер с встроенной компенсацией, то это почти не окажет влияния. В противном случае я не понимаю, зачем нужно изолировать эту область Места, где очень холодно?
Температура воздуха тоже не слишком низкая на северо-востоке. Проблема сейчас в том, что после изоляции у температурных датчиков с коррекцией на холодный конец значение выходящей температуры сильно снизилось. Я не могу понять, почему?
Вы не поняли, что такое электромоторное напряжение, обусловленное разницей температур. Также вы не понимаете, что такое температурная коррекция. Нужно помнить, что значение, выдаваемое трансмиттером, зависит только от разницы между температурой окружающей среды и температурой среды, через которую проходит сигнал. Чем больше эта разница, тем выше значение, выдаваемое трансмиттером. Если не обеспечивать изоляцию, разница температур будет велика; если же обеспечить изоляцию, разница температур будет меньше. Но это не так уж и важно. В конечном итоге, при отображении данных в контрольной комнате происходит температурная коррекция. При этом учитывается разница между температурой окружающей среды и нулевой температурой. Таким образом, отображается разница между температурой среды и нулевой температурой, то есть сама температура среды.