Проблемы измерения расхода пара с помощью расходомера Вилиба

2019-11-04View Original

Thread Content

Сегодня при проверке программы DCS я обнаружил, что расчет расхода пара производится с использованием определенных коэффициентов пересчета. Я связался с проектировщиками — они сказали, что на практике используется измерительный прибор типа Вертиба. Правильен ли такой способ расчета?
Reply #22019-11-05
Для контроля на месте используются датчики разницы давлений, которые выдают сигнал в формате 4–20 мА. Невозможно с уверенностью сказать, является ли это измерительным прибором типа Виллибау. Предположим пока, что да. Но нужно ли для всех измерительных приборов типа Виллибау таким образом вычислять фактический расход? Что означают цифры, получаемые на последнем этапе расчетов с использованием метода CPT?
Reply #32019-11-12
Проблема решена: достаточно применить формулу расчета для расходомеров с отверстиями. При этом Q — это объемный расход, измеряемый в Нм3/ч; Коэффициент K--- ; d---диаметр отверстия в термостатическом узле при рабочем режиме, мм ; E---коэффициент расширения ; а----коэффициент расхода ; AP — фактическое давление разницы, Па ; p — плотность среды в рабочем состоянии, кг/м3.
Reply #42019-11-12
Если на измерительном приборе с дифференциальным датчиком расхода не выполняется операция квадратурного корня, то она будет выполнена на стороне DCS. Судя по настройкам, квадратурный корень берется именно на стороне DCS

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.