Thread Content
Уважаемый помощник, на трубопроводе установлен счетчик расхода. Его установили в июне; инструкции к нему нет. Теперь необходимо подключить сигнальный кабель к панели управления для отображения значения расхода. Кабель уже проложен – это двухжильный экранированный кабель. Помогите, пожалуйста, разобраться, как правильно подключить этот счетчик расхода ? ? ? Без инструкции; я нашёл службу поддержки Shanghai Ziyi, и они дали инструкцию к другой модели. На следующем изображении есть фото самодельных клемм; помогите, пожалуйста, разобраться, как их подключить? В верхней правой части находится интерфейс связи R485; снизу расположен разъем с тремя контактами
Текущее значение, отображаемое в заголовке, — это уровень заряда батареи
Инструкции нет. Раньше за это отвечал один министр, но он ушел два месяца назад, и установка до сих пор не завершена; инструкций тоже не оставили
В рубке нужен только сигнал тока? Или сигнал частоты? Батарея уже подает питание; это эквивалентно прибору с 4 проводами. Можно попробовать подключить резистор сопротивлением 250 ом между контактами I0 и GND в режиме измерения тока на мультиметре, чтобы проверить наличие тока. Если питание поступает от контрольной комнаты, предположительно можно использовать двухжильную схему, попробуйте подключить I0 и 24V+.
Спасибо, сейчас попробую посмотреть, есть ли выход тока. Ранее я проверил все контакты — там не было последовательного сопротивления. И ещё: если подключать к центральному блоку, нужно ли подключать пассивную точку?