2019-11-06View Original

Thread Content

Хотел бы задать вопрос: обязательно ли подключать измерительные приборы типа «сейфти-ай» к защитному барьеру? Я вижу, что в интернете есть такое утверждение, но, просмотрев стандарт GB3836.4, обнаружил, что хотя там есть глава, посвящённая защитным барьерам, там не сказано однозначно, что их обязательно нужно использовать. Где можно найти чёткие требования на этот счёт?
Reply #22019-11-06
Защитный барьер также называется устройством обеспечения безопасности. Безопасный интерфейс защищенной цепи, который позволяет осуществлять двунаправленную передачу электрических сигналов между безопасной зоной (энтропийно безопасной) и опасной зоной (ненетопливной), а также ограничивать передачу энергии из опасной зоны в безопасную в случае возникновения неисправностей. Обычно существуют защитные реле типа Зенер и изолирующие. В то время как системы DCS и PLC обычно не обладают функцией защитных барьеров.
Reply #32019-11-06
Инструменты типа «безопасность по своей природе» — это инструменты, обладающие врожденной безопасностью; Чтобы создать истинно безопасную схему, необходимо использовать защитные барьеры для изоляции ; Для защиты от взрывов в опасных зонах необходимо создать схему, обеспечивающую истинную безопасность.
Reply #42019-11-06
Нужно, наверху уже всё подробно сказали.
Reply #52019-11-06
Хорошо, спасибо всем. У нас на месте возникла проблема с электромагнитным клапаном модели ASCO. Все тесты в заводских условиях прошли нормально. Но когда клапан был доставлен на место, прошло уже два года. Теперь мы начали его настраивать. Оказалось, что клапан не получает питания: при подключении напряжения 24 В реле выходит из строя. Напряжение так и не доходит до клапана. Подобных проблем много. К тому же на месте отсутствуют защитные устройства.
Reply #62019-11-06
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем qugd 6 ноября 2019 года в 11:45. Устройства безопасности – это не просто отдельные приборы; их следует рассматривать как часть определенной цепи или системы. Все электрические устройства и вспомогательное оборудование, входящие в состав безопасной схемы, должны соответствовать соответствующим стандартам. К ним относятся приборы, работающие в безопасном режиме, кабели такого типа, а также защитные устройства. Только так можно создать полноценную безопасную схему. Без защитного экрана этот цикл вообще не является взрывозащищённым. Защита типа «инкрементальная безопасность» рассматривается в стандартах и правилах противовзрывной защиты как отдельный раздел. Как можно говорить о том, что защитный барьер является необязательным элементом? Поскольку речь идет о защитном барьере (а именно о компоненте, предназначенном для изоляции сигналов, который специально называется защитным барьером), очевидно, что его функция является необходимой.
Reply #72019-11-06
Можно также питать инструменты типа «бен-ан» от этого источника напряжения с защитой типа «бен-ан». Защитные решетки имеют низкую цену и широкое применение, однако у них также есть очевидные недостатки в производительности; иногда их использование приводит к дополнительным проблемам, таким как потеря точности или искажение сигнала......
Reply #82019-11-08
Инструменты с функцией безопасности подключаются к системе DCS и входам/выходам PLC двумя способами: либо с использованием обычных входов/выходов вместе с защитным устройством, либо с использованием специальных входов/выходов для инструментов с функцией безопасности, при этом прямое подключение к самим инструментам возможно без необходимости в защитном устройстве.
Reply #92019-11-08
Приборы, используемые в опасных условиях, должны быть подключены к защитному экрану.
Reply #102019-11-08
Если бюджет позволяет, ставят защитные решетки; если денег нет, можно обойтись без них. Производители DCS тоже могут это обеспечить
Reply #112019-11-10
Потребляемая мощность электромагнитного клапана типа «Безопасность» составляет примерно менее 0,4 Вт. Его электрические характеристики должны соответствовать характеристикам устройства безопасности (устройство безопасности отвечает за ограничение тока). Раскройте параметры защитного барьера и сравните их с параметрами на выходной стороне вашей системы — см. схему. Номинальное выходное напряжение устройства при отсутствии нагрузки составляет 22 В, а минимальное выходное напряжение при наличии нагрузки — 12 В. То есть максимальный ток выхода составляет 45 мА (значение тока, фиксированное на уровне заблокировать ного значения), а сопротивление порта — 330 ом. Если на выходной стороне реле DO также можно ограничить ток (а не путем саморазрушения предохранителя), это тоже будет работать. Минимальное напряжение для электромагнитного клапана типа «Беннетт» составляет 10,5 В, а сила тока во время работы — около 20 мА. Следовательно, значение сопротивления цепи равно: (12 + (22–12)/2 – 10,5) / 0,02 = 300 ом.
Reply #122019-11-11
Система защиты предназначена для использования в взрывоопасных средах?
Reply #132019-11-11
Инструменты типа «Бен-Айн» обязательно должны быть подключены к защитному барьеру; этот барьер используется вместе с инструментами, а также с соответствующими кабелями
Reply #142019-11-11
Выше было четко сказано: в безопасных цепях обязательно необходимо использовать защитные устройства. Суть концепции безопасности заключается в том, что ток в цепи никогда не достигает критического значения. Под приборами для работы в безопасных цепях подразумеваются такие приборы, которые могут функционировать в таких цепях; достаточно небольшой мощности для их работы. Однако без защитных устройств невозможно гарантировать безопасность цепи, поскольку невозможно ограничить ток в ней. Прибор может соответствовать требованиям, но если мощность питания превышает допустимые значения, то речи о безопасности уже не может быть. То, что вы называете повреждением модуля, скорее всего, связано с чрезмерной мощностью питания. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией, чтобы узнать, каковы должны быть напряжение и ток питания. Или же подключите защитное устройство к 24-вольтовому источнику питания перед подключением прибора.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.