Измерение газа из доменной печи: трубопроводы для передачи давления довольно длинные, требуется ли изоляция или обогрев?

2019-11-06View Original

Thread Content

Компания находится на севере, там устанавливается расходомер с изгибом трубы; приводные трубы монтируются вертикально сверху по трубе. Поскольку труба довольно толстая, приводные трубы бывают довольно длинными. Необходимо ли зимой использовать изоляцию или систему обогрева?
Reply #22019-11-06
Цель изоляции и обогрева — предотвращение замерзания и конденсации. Если среда не замерзает и не конденсируется, изоляция и обогрев не требуются. При рассмотрении возможности замерзания или конденсации среды необходимо учитывать наличие веществ, способных к конденсации. Например: образуется ли конденсат в воздухе при содержании влаги ниже температуры росы.
Reply #32019-11-06
Оформите страховку: хотя теоретически конденсат также может вернуться в трубопровод, в условиях экстремальных погодных условий он замерзает гораздо быстрее.
Reply #42019-11-06
Вам даже не стоит об этом думать: для таких длинных трубопроводов с давлением, независимо от вида располагаемой в них среды, достаточно просто установить систему теплообеспечения.
Reply #52019-11-07
Необходимо. Влажность газа, получаемого в доменных печах, обычно является насыщенной; при низких температурах он действительно может замерзнуть
Reply #62019-11-07
Должна быть изоляция, хотя в принципе она и не нужна, но однажды это может повредить ваш прибор
Reply #72019-11-08
Даорану это необходимо, в газе из доменной печи очень высокое содержание воды! Газы, содержащие воду, при замерзании всегда требуют теплоизоляции и нагрева!
Reply #82019-11-08
У меня с паром то же самое, что и у вас, плюс ещё постоянно замерзает, не говоря уже о том, чтобы его не добавлять
Reply #92019-11-16
Какие приборы требуют термоизоляции, а какие — нагрева? По каким критериям это определяется?
Reply #102019-11-16
На практике лучше иметь изображения. Кто может знать, как у вас расположены трубы?
Reply #112019-11-17
За исключением экстремальных условий, для большинства приборов не требуется учет теплоизоляции и нагрева. Трансмиттеры вроде EJA и Rosemount позволяют работать при минимальной температуре окружающей среды до -25 градусов℃
Reply #122019-11-17
В пустынях на севере температура опускается до минус сорока градусов, поэтому необходимо обеспечить теплоизоляцию. Электронные компоненты некоторых приборов не работают корректно при температуре минус сорок градусов.
Reply #132019-11-19
В северных регионах обычно необходимо учитывать вопросы отопления и изоляции труб под давлением.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.