На сигнальных линиях четырехпроводного измерителя массового потока есть напряжение 24 В?

2019-11-06View Original

Thread Content

У вас тоже бывало такое: у массового расходомера с четырьмя проводами на линии сигнала, идущей к защитному реле, есть напряжение 24 В. Сегодня у меня была именно такая ситуация — с массовым расходомером бренда Кельн.
Reply #22019-11-06
Вы имеете в виду напряжение размыкания на выходе сигнала? Конечно, напряжение должно быть высоким, иначе как можно будет привести в действие нагрузочное сопротивление и передать энергию на определенное расстояние. На выходе для измерения тока в устройствах с четырьмя проводами всегда присутствует определенное напряжение. Уровень этого напряжения определяет расстояние, на котором может передаваться сигнал, или, другими словами, способность устройства обеспечивать питание нагрузки. На выходах с активной передачей сигнала всегда есть определенное напряжение, это вполне нормально.
Reply #32019-11-06
Зачем при использовании приборов с четырьмя проводами все равно необходимо подключать защитный барьер? ?
Reply #42019-11-06
Я измерял расход массы с помощью расходомера Emerson, но не смог определить напряжение 24 В
Reply #52019-11-06
Я в этом не совсем понимаю. У нас все входят через защитные барьеры
Reply #62019-11-06
Действительно, существуют устройства с такой конструкцией. Я видел электромагнитные расходомеры, у которых сигнал выходит через защитный барьер, а затем поступает в карту. Сам по себе он не может составлять часть системы безопасности, но, вероятно, его используют для изоляции, чтобы предотвратить повреждение компонентов под действием высокого напряжения в линиях.
Reply #72019-11-06
Аналоговый выход прибора может быть спроектирован как пассивный; в этом случае такая схема выхода эквивалентна двухпроводному трансмиттеру, и в этом нет никаких проблем.
Reply #82019-11-06
Четырехпроводная система: один провод для питания, один — для сигнала. Питание осуществляется от источника напряжения 24 вольта. Сигнальный провод передает сигналы в диапазоне 4–20 миллиампер; этот ток возникает под действием напряжения. С точки зрения защитного барьера он не питается электроэнергией, но с точки зрения расходомера он питается. 24 В для линий сигнализации подается от расходомера и подключается к неэлектрифицированному выводу защитного реле.
Reply #92019-11-07
Может ли наличие защитного барьера все еще вызывать вибрации у расходомера массы?
Reply #102019-11-07
Это верно: у некоторых приборов питание осуществляется четырьмя проводами, а на выходе сигнала, когда речь идет об активном сигнале, напряжение составляет 24 В
Reply #112019-11-08
Был такой случай: забыл, был ли это расходомер массы или концентрометр от Эмерсона и тому подобное. Требуется отдельное питание, а к линиям сигнала — активное питание 24 В.
Reply #122019-11-08
Да, я тоже впервые сталкиваюсь с этим. При подключении к защитному барьеру на центральном пульте ничего не отображалось. Позже было выяснено, что напряжение на этом сигнале составляет 24 В; это отличается от других течёжных измерителей с четырьмя проводами. Способ подключения к защитному барьеру также отличается
Reply #132019-11-08
Раньше с этим не сталкивался, всегда думал, что в приборах с 4-мя проводами на линиях сигнала нет напряжения
Reply #142019-11-11
Как вы сказали, обычно всё именно так: сигнал питания по 4-м линиям является пассивным, и это можно настроить
Reply #152019-11-12
Опечатка в подключении защитного барьера: вы, вероятно, подключили его к контакту 1.3. Нужно изменить это на контакт 2.3. В обычных схемах с четырьмя проводами защитный барьер не используется; его нужно подключать непосредственно к плате FTA

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.