У вас тоже бывало такое: у массового расходомера с четырьмя проводами на линии сигнала, идущей к защитному реле, есть напряжение 24 В. Сегодня у меня была именно такая ситуация — с массовым расходомером бренда Кельн.
Вы имеете в виду напряжение размыкания на выходе сигнала? Конечно, напряжение должно быть высоким, иначе как можно будет привести в действие нагрузочное сопротивление и передать энергию на определенное расстояние. На выходе для измерения тока в устройствах с четырьмя проводами всегда присутствует определенное напряжение. Уровень этого напряжения определяет расстояние, на котором может передаваться сигнал, или, другими словами, способность устройства обеспечивать питание нагрузки. На выходах с активной передачей сигнала всегда есть определенное напряжение, это вполне нормально.
Зачем при использовании приборов с четырьмя проводами все равно необходимо подключать защитный барьер? ?
Я измерял расход массы с помощью расходомера Emerson, но не смог определить напряжение 24 В
Я в этом не совсем понимаю. У нас все входят через защитные барьеры
Действительно, существуют устройства с такой конструкцией. Я видел электромагнитные расходомеры, у которых сигнал выходит через защитный барьер, а затем поступает в карту. Сам по себе он не может составлять часть системы безопасности, но, вероятно, его используют для изоляции, чтобы предотвратить повреждение компонентов под действием высокого напряжения в линиях.
Аналоговый выход прибора может быть спроектирован как пассивный; в этом случае такая схема выхода эквивалентна двухпроводному трансмиттеру, и в этом нет никаких проблем.
Четырехпроводная система: один провод для питания, один — для сигнала. Питание осуществляется от источника напряжения 24 вольта. Сигнальный провод передает сигналы в диапазоне 4–20 миллиампер; этот ток возникает под действием напряжения. С точки зрения защитного барьера он не питается электроэнергией, но с точки зрения расходомера он питается. 24 В для линий сигнализации подается от расходомера и подключается к неэлектрифицированному выводу защитного реле.
Может ли наличие защитного барьера все еще вызывать вибрации у расходомера массы?
Это верно: у некоторых приборов питание осуществляется четырьмя проводами, а на выходе сигнала, когда речь идет об активном сигнале, напряжение составляет 24 В
Был такой случай: забыл, был ли это расходомер массы или концентрометр от Эмерсона и тому подобное. Требуется отдельное питание, а к линиям сигнала — активное питание 24 В.
Да, я тоже впервые сталкиваюсь с этим. При подключении к защитному барьеру на центральном пульте ничего не отображалось. Позже было выяснено, что напряжение на этом сигнале составляет 24 В; это отличается от других течёжных измерителей с четырьмя проводами. Способ подключения к защитному барьеру также отличается
Раньше с этим не сталкивался, всегда думал, что в приборах с 4-мя проводами на линиях сигнала нет напряжения
Как вы сказали, обычно всё именно так: сигнал питания по 4-м линиям является пассивным, и это можно настроить
Опечатка в подключении защитного барьера: вы, вероятно, подключили его к контакту 1.3. Нужно изменить это на контакт 2.3. В обычных схемах с четырьмя проводами защитный барьер не используется; его нужно подключать непосредственно к плате FTA