Thread Content
Говорят, что ключ к системе блокировки заключается в самом слове «замок». Например, если температура в реакторе превышает допустимый уровень, закрывается клапан на трубопроводе для подачи сырья. Это и есть система блокировки: как только клапан закрывается, он «замирает» и больше не может открыться автоматически, требуется ручное вмешательство. А в другом случае, когда в реакторе повышается температура, клапаны тепловых трубопроводов закрываются. Если же температура возвращается к нормальному уровню, и клапаны снова открываются, то такое явление не называется «защитой от срабатывания», верно?
Последнее изменение в этом посте было сделано superme84 22.04.2020 в 09:45. Уровень понимания этого человека довольно высок, но он ещё не достиг полного мастерства. По назначению системы блокировки делятся на технологические и безопасностные. Многие из технологических систем блокировки не требуют ручного сброса; их основная функция — обеспечение непрерывности производства. В большинстве случаев для сброса систем безопасности требуется ручное вмешательство с целью подтверждения наличия аномального состояния. Оба вида являются формами интерлокировки; разница заключается лишь в наличии или отсутствии необходимости в подтверждении со стороны персонала.
Речь идет о взаимосвязи сигналов тревоги о превышении или недостижении заданных значений у самого прибора с другими устройствами управления на заводе, такими как клапаны. При превышении заданных значений клапаны или другие устройства активируются, что способствует обеспечению безопасности производства или поддержанию параметров процесса в контролируемых пределах.
Синхронизация означает принятие мер при наступлении условий синхронизации — открытие клапанов, запуск насосов, остановка насосов, запуск агрегатов, остановка агрегатов...
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Stone_HOTO 8 ноября 2019 года в 09:48. Суть системы блокировки заключается именно в слове «блокировка»; следовательно, речь идет о механизме защиты, который предотвращает превышение технологических параметров определенных значений, например, через закрытие клапанов, остановку насосов или других устройств. В зависимости от технологических требований, условий эксплуатации и требований к безопасности существует три способа реализации: 1) ручная аварийная остановка — человек принимает решение, после нажатия кнопки цепной защиты происходит автоматическое действие. 2. Это автоматическая защита с использованием DCS или PLC; после активации защиты необходимо вручную сбросить её, чтобы система могла работать нормально.
3. Это также автоматическая защита с использованием DCS или PLC; после активации защиты нет необходимости вручную её сбрасывать – достаточно лишь восстановить нормальные значения параметров процесса, и защита автоматически отключится, позволяя системе продолжить работу
Интерлок — английское слово, состоящее из префикса Inter- и слова lock. Префикс Inter- означает взаимосвязь, а lock — блокировку, то есть перевод в безопасное состояние. ‘«Синхронизация» — это процесс, при котором на основе взаимосвязанных событий, при их возникновении, с помощью таких чрезвычайных мер, как перекрытие или открытие клапанов, остановка или запуск насосов или вентиляторов, производственный процесс приводится в безопасное состояние. Когда взаимосвязанные события исчезают, можно автоматически или вручную вернуться к нормальному режиму производства.