Thread Content
Система SIS является распространенной системой безопасности, используемой в нефтехимической промышленности. Стабильность ее работы оказывает значительное влияние на частоту неплановых остановок оборудования. Поскольку система SIS предназначена для обеспечения безопасности при сбоях, стабильность таких электрических компонентов, как реле и предохранители, напрямую влияет на стабильность самой системы. Вопрос заключается в том, как можно использовать процедуры технического обслуживания для проверки таких электрических компонентов? Какой срок замены будет наиболее подходящим? Просьба к всех экспертов оказать помощь~~~:handshake
Электрические и электронные компоненты — не более 15 лет. Если через 10 лет начинается увеличение потерь эффективности, его следует заменить.
В стандарте нет четких положений по этому вопросу, можно проконсультироваться с интегратором SIS.
Похоже, нет соответствующих стандартов по этому вопросу. Для проверки электрических компонентов без специального оборудования трудно сделать точный вывод. Рекомендуется заменять их каждые 3–5 лет; старые компоненты можно использовать в других целях
Реле, предохранители — вы их «ремонтируете», вы их «проверяете». Можете ли вы определить, сколько ещё они прослужат и не сломаются ли? Кто ты такой? ! Период замены управляющих элементов определяет руководство! Как руководство решает, сколько саженцев посадить, откуда тебе это знать? Не тратьте энергию мозга на бесполезные вещи, ладно?.. Оценка завершена.
Автор сообщения, в конце прошлого месяца на нашем предприятии произошла аварийная остановка оборудования из-за неисправности реле в системе SIS. Срок службы этого оборудования ещё не достиг 5 лет, и пока не определен срок его замены.
Обычно срок службы систем управления составляет 10 лет
Разве не стоит с самого этапа проектирования выбрать «безопасный реле»?
Да, для циклов SIL необходимо использовать безопасные реле, которые обеспечивают более высокую надежность по сравнению с обычными реле.