Thread Content
Как показано на рисунке для колонны дистилляции, при увеличении или уменьшении значения LIC-315 давление PIC-325 практически не меняется, при этом остальные два клапана остаются неподвижными. Однако при увеличении или уменьшении значения FIC-336 давление PIC-325 сильно меняется, причем остальные два клапана также остаются неподвижными. Можно ли подозревать, что LIC315 установлен в обратном направлении?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем qugd 10.11.2019 в 19:58. Как же может произойти ситуация, когда регулирующий клапан устанавливается неправильно? На корпусе клапана указан направление потока среды, и при монтаже это тщательно проверяется. Если установка действительно была сделана неправильно, это можно объяснить лишь тем, что при установке компания не соблюдала соответствующие стандарты управления и технические требования. Рекомендуется автору посетить место лично — непосредственный осмотр позволяет получить более надежные результаты, чем предположения на основе изменений давления. Вы ведь не имеете в виду, что нельзя добраться до самого клапана?
Влияние уровня жидкости на давление, безусловно, меньше, чем влияние расхода
Не то чтобы добраться нельзя, просто клапан покрыт, к тому же он уже замерз. Я просто хочу обсудить этот феномен, а потом сам проверю
Если 315 установлен наоборот и используется в режиме ручного управления, это практически не влияет. В некоторых случаях саморегулирующийся клапан установлен в обратном направлении, но даже при автоматическом режиме эффективность регулирования остается хорошей.
Если это клетчатый или прямой тип, обычно влияние незначительно, а для бабочковых или сферических клапанов оно может быть определенным.