В чем принцип работы двух электромагнитных клапанов, подключенных последовательно к одному клапану перекрытия в системе SIS?
Я — Новичок. В дизайнерском бюро так и спроектировали, но я не понимаю, зачем нужна последовательная связь. Может, кто-нибудь опытный поможет мне это объяснить?
При срабатывании хотя бы одного электромагнитного клапана происходит активация системы блокировки, что гарантирует, что в случае неисправности клапана система блокировки будет функционировать должным образом. Но при последовательном соединении вероятность ошибочных действий будет выше.
Используется в ситуациях с более низким уровнем SIL. Система DCS управляет одним электромагнитным клапаном, а система SIS — другим.
Брат, вы имеете в виду параллельное соединение? Если соединить их последовательно, достаточно подать ток на электромагнитный клапан, чтобы убедиться, что он будет открываться?
Чтобы клапан с перекрытием, соединенный последовательно с двумя электромагнитными клапанами, работал корректно, необходимо одновременно подать питание на оба электромагнитных клапана!
Поскольку это находится в цикле SIS, и обычно система отключается при отсутствии питания, соединение двух электромагнитных клапанов последовательно обеспечивает резервирование типа 1oo2, что повышает уровень безопасности, но снижает надежность работы.
Бро, на самом деле я считаю, что лучше использовать два электромагнитных клапана в параллельном режиме. Так даже если один из клапанов выйдет из строя, другой все равно будет обеспечивать нормальную работу; Но проектный институт спроектировал систему в последовательном режиме. Я так и не могу понять, в чем заключается преимущество такого подхода. Наш завод относится к категории объектов с высоким уровнем опасности; его класс — SIL2
Институт проектирования объяснил нам, что речь идет о соединении для обеспечения безопасности; уровень безопасности составляет SIL2. Лично я считаю, что при обеспечении безопасности необходимо также учитывать вопросы работоспособности. Один электромагнитный клапан ASCO стоит 3–4 тысячи, а здесь их используется два в серии — это слишком дорого, на мой взгляд
Перед выдвижением рекомендаций можно ознакомиться с ГОСТ 50770-2013; в пояснениях к стандарту указано, что при необходимости обеспечения высокого уровня безопасности можно использовать два электромагнитных клапана в параллель; Когда требуется высокая доступность, можно использовать два электромагнитных клапана (в серии)! После спецификаций следует подробная схема газовых трубопроводов.
Здесь речь идет о логике «И» и логике «ИЛИ», причем последовательное и параллельное соединение электромагнитных клапанов — это не одно и то же. Электромагнитные клапаны SIS требуют постоянного питания; при последовательном подключении они все находятся в состоянии проводимости, что позволяет открывать или закрывать клапаны. Когда один из электромагнитных клапанов теряет питание, подача воздуха прерывается, что обеспечивает блокировку. Логика заключается в том, что при неисправности одного из элементов срабатывает защитный механизм
Вам лучше ещё раз посмотреть схему подачи газа! Логика последовательного соединения полностью соответствует логике И, а логика И — это параллельное соединение; физически же существует и последовательное, и параллельное соединение! Всё время находясь на месте и проверяя, обслуживая эти сложные клапаны в газовых системах, наверняка уже хорошо разбираешься в этом!
Согласно проекту института, если один элемент выходит из строя, на его место приходит другой
Должно быть по одному DCS и по одному SIS.
На моей странице есть изображения такого типа, вы можете на них взглянуть
Отказ любого из этих двух электромагнитных клапанов приведет к срабатыванию запорного клапана. Безопасность действительно высока, но удобство использования — очень низкое. Поскольку было установлено, что цикл SIS относится к уровню SIL2, предполагается, что проектная организация провела необходимые расчеты и подтвердила, что такая конфигурация позволяет достичь уровня SIL2. Если вы считаете, что помимо SIL2 вам нужна ещё лучшая удобство использования, можете поговорить об этом с проектным институтом