Опыт | Распространенные неисправности уровнемеров с внешним измерением и способы их устранения

2019-11-13View Original

Thread Content

Три наиболее распространенные неисправности у внешних уровнемеров в настоящее время: индикатор показывает LO (код неисправности LO); Показания прибора — движение «—» (код неисправности YD) ; Показания прибора указывают на отклонение уровня жидкости (код неисправности XP). Эти три основных неисправности составляют более 85% от общего числа неисправностей уровнемеров. 1. Основная причина появления сообщения «Показатель LO» на внешнем уровнемере: A Увеличение осадка в резервуаре ; Способ обработки: очистка резервуара ; Если очистить резервуар невозможно, необходимо заново подобрать место установки датчика. Как правило, вблизи выхода для слива продукта на дне резервуара осадок образуется в меньшем количестве. Потеря силиконового масла в датчике B ; Способ устранения: переустановите датчик. С – неисправность аппаратного обеспечения прибора; способ устранения: сообщить службе поддержки производителя прибора, которая определит, требуется ли замена компонентов или необходимо отправить прибор обратно на производство для ремонта. Удары при входе/выходе материала, потеря сигнала уровня жидкости. Способ устранения: измените место установки датчика, чтобы он находился подальше от входа и выхода. 2. Основные причины возникновения «отклонения XP» у внешних уровнемеров: А. Проблемы с калибровкой 1) Безусловная установка калибровки на низкий уровень; условия для калибровки на высокий уровень отсутствуют ; Способ обработки: если уровень подачи превышает корректируемую высоту, измените параметры пользователя 6# с учетом уровня эталонной жидкости. 2) Калибровка не удалась, прибор не скалирован ; Способ устранения: довести уровень жидкости до значения, превышающего регулируемый максимум, затем проверить, не изменился ли параметр пользователя 6# в допустимом диапазоне. Если изменений нет, это указывает на проблему с калибровкой прибора; в таком случае необходимо обратиться в службу поддержки производителя. 3) Сигнал калибровки плохой. Способ решения: заново установите калибровочный датчик. 4) Сравнение уровня жидкости некорректно. Способ обработки: убедитесь, что нулевой уровень сравнительного измерителя совпадает с показаниями внешнего уровнемера. Если они не совпадают, скорректируйте параметр 5# пользователя. B показывает удвоенный уровень жидкости; особенно сильное удвоение наблюдается при подаче жидкости в пустой бак и при низком уровне жидкости. Кроме того, прибор иногда не восстанавливается в свое первоначальное состояние автоматически ; Способ устранения: когда уровень жидкости превышает зону недоступности датчика, производится принудительная сброска датчика. Дефекты цилиндрических резервуаров встречаются повсеместно ; Способ обработки: подаётся жидкость, уровень которой превышает уровень калибровки, что обеспечивает автоматическую калибровку. Удары при подаче и выгрузке вещества; иногда уровень жидкости меняется или остается неизменным. Способ решения: найти новое место установки датчика, подальше от входа и выхода. 3. Основные причины появления сигнала «Перемещение отображения - YD» у внешних уровнемеров: А. Удары при подаче и отборе продукта, потеря сигнала уровня жидкости ; Способ решения: найти новое место установки датчика, подальше от входа и выхода. Повреждена аппаратная часть, в основном плата 0# и плата 2# ; Способ решения: уведомить службу поддержки производителя, которая решит, следует заменить компонент или отправить изделие обратно на производство для ремонта. Условия установки рулевого механизма: рулевой механизм отсоединяется ; Способ обработки: 1) Очистка и открытие резервуара, затем введение в него устройства управления для повторной сварки ; 2) Невозможно попасть в резервуар; необходимо найти подходящее место для установки датчика на дне резервуара. Следует проверить, есть ли возможность установки вблизи выходного и входного отверстий. CPU требует обновления; после этого проблема «отображение движения – YD» исчезнет” ; Способ решения: уведомить службу поддержки производителя о необходимости обновления параметров CPUE; проблема «отображение “Перемещение-YD”» часто встречается на резервуарах с пропиленом и резервуарах VCM. Способы обработки: 1) слив стоков, очистка резервуара ; 2) Пересмотреть место установки датчика ; 3) Обновление приборов.
Reply #22019-11-13
Способы устранения распространенных неисправностей уровнемеров внешнего измерения. Сохраняйте срочно!~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.