Thread Content
Уважаемые эксперты, что такое клапан POV в этом пневматическом исполнительном механизме и какова его функция?
Кажется, что это попытка сохранить свои позиции, но внизу указано F.O
POV – это устройство для автоматической регулировки давления приборного воздуха, поступающего к клапанам. Это иностранный чертеж? Конструкция кажется довольно сложной: для отключения подачи воздуха используются два электромагнитных клапана
Предположим, что клапан перекрытия BDV2031 находится в закрытом состоянии. При отсутствии давления в источнике питания этот клапан постепенно открывается по мере снижения давления. Благодаря POV, как только давление в источнике газа снижается до установленного значения, клапан отключения BDV2031 мгновенно полностью открывается (сбой FO), поскольку на POV имеется стрелка, обозначающая быстрый выпуск газа.
POV — это автоматический регулятор давления, однако здесь регулировка давления кажется бессмысленной, поскольку клапан имеет только два положения: включено/выключено. Поэтому, кажется, речь идет о фильтрующем редукционном клапане, встроенном в сам клапан управления. Но почему SOV-2 (ESD) не размещают после фильтрующего редукционного клапана? Возможно, боятся, что этот клапан может выйти из строя. Так будет безопаснее. Но устойчивость этого электромагнитного клапана к давлению и загрязнениям представляет собой сложную проблему.
Что означает R в этом POV: это REMOTE — отключение с помощью дистанционного управления, или RESET — дистанционная сброска? Если POV используется для измерения давления на выходе с помощью трубки для замера давления, и при отсутствии газа давление через мембрану приводит к открытию клапана, что позволяет выпустить газ между POV и цилиндром, то, вероятно, речь идет о устройстве с автономным функционированием. Как это снова существует это устройство с видимыми функциями дистанционного управления?
Этот R не похож на устройство дистанционного управления; я предполагаю, что речь идет о ручном сбросе на месте, например, после аварийной операции POV — ручной сброс непосредственно на месте?
Эм, только восстановление на месте кажется разумным объяснением, спасибо!