Проблемы с передачей данных у контроллера JX-300XP, прошу совета

2019-11-18View Original

Thread Content

Существующие данные об уровне VOC передаются в систему управления по протоколу MODEBUS, 485. Тип данных — вещественные числа; длина данных составляет один байт. Способ обработки данных: по байтам, в обратном порядке. В настоящее время данные действительно собираются, но поскольку они поступают от других измерительных приборов, а затем передаются в систему управления, это не является реальными данными. Производитель предоставил нам лишь некоторые параметры MODBUS и таблицу адресов, а также информацию о диапазоне измерений приборов. Как мне преобразовать эти данные в реальные значения? Раньше я никогда не занимался связью, прошу дать подробные указания
Reply #22019-11-18
В конечном счёте проблема всё равно заключается в приборе VOC; необходимо связаться с производителем этого прибора, чтобы получить инструкцию или спецификации для обмена данными, после чего можно будет осуществить их конвертацию. Можно напрямую здесь, в центральном пульте, преобразовать считанные данные в нужный формат. Предпосылка остается той же, что и раньше: необходимо уметь понимать, какую информацию передают приборы. Что касается настройки коммуникаций, то это довольно сложно. Двух предложений недостаточно, чтобы объяснить.
Reply #32019-11-19
Первые три значения были инвертированы, и их отклонение от реальных значений оказалось незначительным. Что касается последних значений, то производитель сказал, что необходимо использовать соответствующий диапазон для расчетов. Но как это сделать? Производитель говорит, что раньше им было достаточно просто дать такие указания; конкретную формулу для расчетов они не предоставляли — они сами никогда этим не занимались. Теперь мы хотим знать, как правильно учитывать значения в диапазоне измерений Кстати: это обязательно должны знать сотрудники, занимающиеся настройкой DCS?
Reply #42019-11-19
:победа: найти производителя
Reply #52019-11-19
Чтобы заниматься коммуникациями, необходимо знать способы передачи данных: являются ли они стандартными или нестандартными протоколами, какова скорость передачи данных, адреса устройств, адреса регистров, типы данных.
Reply #62019-11-19
Можно попробовать сначала преобразовать прочитанное значение типа uint в тип float, затем произвести пересчёт в зависимости от диапазона: разделить на значение диапазона и прибавить минимальное значение диапазона. Реальные измеренные значения имеют тип с плавающей точкой; если требуется тип sfloat, их необходимо снова преобразовать. Вероятно, удастся получить то, что вы хотите. Я думаю, вы сказали, что три цифры уже прочитаны и верны. Связь работает нормально, без проблем. Просто произошла замена конфигурации графического программирования в DCS. Найдем несколько примеров и посмотрим.
Reply #72019-11-20
Согласно документу «Применение взаимосвязи множественных систем управления в установках для производства водно-угольной смеси», все каналы связи являются одинаковыми.
Reply #82019-11-20
Я сейчас хочу узнать, как переключать диапазон измерений. Производитель говорит, что мы должны это знать, но я действительно не знаю. Раньше у меня никогда не было дела с подобными устройствами для связи
Reply #92019-12-09
485 считывает данные о включении/выключении, осуществляя преобразование с учетом режима работы вашего фактического измерительного прибора. 485 считывает обычно большие объемы данных, внимательно посмотрите — в них есть закономерность.
Reply #102021-04-02
Является ли устройство контроля VOC PLC? Какого бы производителя оно ни было, если прибор подключен к системе VOC и показывает нормальные значения, его можно передать в DCS. Если нужно, вы можете связаться со мной — бесплатная консультация. QQ20801136

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.