Thread Content
RT, как настроить значение сигнализации для этого переключателя? По умолчанию оно установлено на 0,8. В настоящее время давление составляет 0,79, поэтому насос не может запуститься. Хочу изменить значение сигнализации по давлению. . . Или есть ещё какие-то способы запустить насос? Срочно, срочно, срочно~
Обычно внутри есть резьба, что позволяет регулировать давление
Рекомендуется не трогать это устройство; следует обратиться к производителю оборудования с просьбой осуществить настройку на месте или под его руководством. Это будет лучшим вариантом, поскольку тогда производитель не несет никакой ответственности. Если у вас собственное оборудование, можно поступать по своему усмотрению, но если вы работаете на других, лучше действовать в соответствии с правилами.
Когда давление ниже более низкой точки переключения (регулируемая точка XS), контакты переключаются с 1-3 на 1-2. Когда давление превышает точку нижнего перехода, срабатывает разницевой переключатель XSd, и контакты переключаются с 1-2 на 1-3. Для регулировки разницы в срабатывании переключателя снаружи можно использовать шурупы с плоской головкой: при одном обороте разница в срабатывании увеличивается примерно на 20% от общего диапазона такой разницы. Можно попробовать; лучше всего подключить стандартный источник давления для настройки. Можно ориентироваться на этот приложенный файл