Совет по схеме логики DCS

2019-11-20View Original

Thread Content

Здравствуйте! У меня возникли несколько проблем с логическими схемами DCS устройств управления; хотел бы получить советы от вас. Проблемы описаны на изображении. Также прилагаются технические чертежи; в основном речь идет о трудностях с использованием ИЛИ-НЕ вентилей и RS-триггеров...
Reply #22019-11-20
1. Эта единица означает высокий уровень сигнала, когда он передаётся, и равна 1; 2. Выход НЕ инвертора не используется, поскольку при наладке или в ручном режиме не требуется подключение замыкания ; Последовательное вводение и последовательная сброска не являются обязательными, но без них настройка становится крайне сложной
Reply #32019-11-20
В чем же заключается цель использования триггера RS позади НЕ-логической элемента?
Reply #42019-11-20
РЗ-триггер предназначен для сброса команды блокировки
Reply #52019-11-26
У флоппи-мемори типа SR существуют варианты с приоритетом сброса или приоритетом установки состояния. Например, если имеется приоритет установки состояния, то даже при сбросе на значение 1 выход будет оставаться в состоянии установки. Кроме того, механизмы взаимного блокирования, как правило, являются защищенными от сбоев: в нормальных условиях выход находится в состоянии 1, а при сбое — в состоянии 0.
Reply #62019-11-26
Спасибо! “Сигнал «Сброс интерлокировки»: выдает ли он значение «0», когда происходит сбой? Значит, когда достигается значение для взаимосвязи, на входах S=1, R=0?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.