Регулирование по трём импульсам в котле

2019-11-20View Original

Thread Content

Это регулировка по трём импульсам для котла. Не могли бы вы подробно объяснить принцип этой регулировки по трём импульсам на этом рисунке?
Reply #22019-11-20
Принцип работы системы с трьмя импульсами, связанными с уровнем пузырьков воды, понятен без необходимости изучения схемы. Эта схема представляет собой лишь часть диаграммы P&ID; на ней невозможно определить условия, необходимые для работы системы с трьмя импульсами. Три импульса: расход пара, расход воды, уровень жидкости в котле. Вышеизложенное — моё мнение
Reply #32019-11-20
На этой диаграмме показаны расход пара, расход воды и уровень жидкости в котловом баке
Reply #42019-11-20
Три импульса — это уровень жидкости, расход подающей воды и расход образующегося пара. Расход пара является основной измеримой помехой; в качестве сигнала фидбек-коррекции он добавляется к выходу главного контроллера для регулировки расхода воды. При Kn=0 компенсация отсутствует, и трехимпульсный режим превращается в последовательное управление. Чем ближе значение Kn к 1, тем сильнее эффект фидбек-коррекции, и тем меньше влияние помех на уровень жидкости. При Kn=1 происходит полная компенсация, и в этом случае требуется высокая точность измерения расхода пара с помощью приборов. Влияние других помех на уровень жидкости устраняется с помощью каскадного управления. Преимущество управления с использованием трех импульсов заключается в том, что осуществляется фидбек-коррекция основных измеримых помех, что позволяет быстро стабилизировать уровень жидкости при возникновении значительных возмущений. Но это также приводит к добавлению измерительного прибора, увеличивает затраты на его внедрение и обслуживание, а также вносит риск отказа этого прибора в систему управления.
Reply #52019-11-22
Если настройка PID выполняется хорошо, то контроль с использованием трех импульсов также дает неплохие результаты. Однако на практике, чтобы избежать ситуаций, когда резервуар остается пустым, и снизить колебания уровня жидкости, обычно используется ручной контроль или контроль с использованием серийных циклов управления уровнем и расходом жидкости.
Reply #62019-11-26
Уровень воды в котловом баке является основным параметром (основной переменной), а расход пара и воды — вспомогательными параметрами. При коротком времени пребывания в котле и сильном явлении «ложного уровня жидкости» необходимо применять дифференциальное воздействие сигнала расхода пара. Этот дифференциальный сигнал должен иметь отрицательный характер, чтобы избежать ситуаций, когда из-за резкого увеличения или уменьшения нагрузки уровень жидкости слишком сильно отклоняется от заданного значения, что может привести к остановке котла.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.