Thread Content
Я новичок, впервые сталкиваюсь с регулирующими клапанами. Я просмотрел некоторую информацию и узнал, что при выборе регулирующего клапана необходимо рассчитать значение Cv. Теперь диаметр трубы уже определен, но в каталоге производителя указано только одно значение Cv. Можно ли просто выбрать этот клапан? Я спросил у сотрудника, занимающегося технологическим процессом (он тоже был новичком). Он сообщил мне только значение расхода. Я сказал ему, что для регулирующего клапана необходим диапазон регулировки, на что он ответил, что это 0–100%, то есть диапазон нормального расхода. О падении давления он не упомянул. Во всем этом процессе практически не учитывается потеря давления в трубопроводах и фитингах. Что мне делать в такой ситуации? У производителя регулирующих клапанов имеется только одно значение коэффициента расхода. Благодарю всех за помощь~~~ Я тоже считаю, что достаточно просто регулировать степень открытия клапана, чтобы обеспечить нужный уровень регулирования. Зачем же тогда вычислять значение Cv? Просьба помочь мне разобраться в этом вопросе~~~ Буду очень благодарен
Расчет падения сопротивления в трубопроводе на основе контролируемых значений расхода Qmax и Qmin, а также определение соответствующего падения давления у клапанов относятся к области проектирования процессов. (0–100% не являются показателями контроля потока. Контроль потока означает диапазон изменения скорости потока при работе оборудования.) Специалисты по измерительной аппаратуре рассчитывают значения Cv при Qmax и Qmin, затем на основе данных производителя выбирают клапан подходящего размера. Оптимальный угол открытия клапана составляет 30%–75%; его не следует превышать 85%. Если у производителя нет таблицы значений Cv для %-Cv, вы можете рассчитать значение Cv для Qmax, умножив его на (2,5–3), затем сопоставить полученное значение с значениями Cv, указанными производителем, чтобы приблизительно определить диаметр клапана. При разумном подходе диаметр должен быть на один размер меньше, чем у трубы. Ниже приведена схема насосной цепи.
Спасибо за ответ. Ситуация такая: когда я спрашиваю о режимах работы, мне говорят, что минимальный расход составляет 0 м³/ч, то есть при полностью закрытом клапане, а максимальный — 8 м³/ч, то есть при полностью открытом клапане. Разницу давлений он тоже не знает; говорит, что при полном открытии разница давлений должна быть небольшой. Теперь я тоже ничего не могу поделать
При игнорировании разницы давлений минимальный расход составляет 0 м³/ч, то есть при полностью закрытом клапане, а максимальный — 8 м³/ч. CV2.5
Здравствуйте, как рассчитать Cv, не учитывая разницу давлений?
Поток здесь: 8 кубов в час, давление невысокое.
Здравствуйте. Согласно формуле расчета, чем меньше потери давления, тем выше значение Cv. Почему же получается такое низкое значение? Я рассчитал потери давления, исходя из коэффициента расхода, указанного производителем — Kv=60, и максимального расхода в 8 м³/ч. Получилось, что потери давления составляют всего 0,8 кПа, что кажется очень малым значением. Возможно, диапазон регулировки этого клапана слишком велик? Работает клапан с газом LNG; его плотность составляет 450 г/см³. Не могли бы вы оставить свои контакты, чтобы я мог задать вопросы?
Раньше я примерно измерил с помощью воды, теперь измерю ещё раз по твоим инструкциям
Поскольку при расходе в 8 кубических единиц падение давления, передаваемое на регулирующий клапан, очень мало, это означает, что не нужно, чтобы клапан поглощал падение давления в трубопроводе. Поэтому лучше использовать полностью открытый шаровой клапан. :)
Я хотел бы узнать: раз уж при закрытии клапана создается разница давлений, то почему при полном открытии клапана тоже необходимо учитывать разницу давлений? При полном открытии, конечно, желательно, чтобы все среда прошла через клапан; чем меньше потери давления, тем лучше. Чтобы изменить расход среды, достаточно просто закрыть клапан. Спасибо за ответ
Посмотрим, какой клапан вы выберете. У шаровых клапанов с диаметром, соответствующим диаметру трубы, практически нет потерь давления. У всех остальных клапанов есть потери давления. Проблемы с конструкцией клапанного элемента. Шаровые клапаны обычно не используются в качестве регулирующих клапанов.
Я тоже хочу знать подробную процедуру расчета, буду следить за ситуацией
Разве вы не собираетесь это настроить? При одинаковом диаметре все клапаны, кроме паровых, слишком большие! ! !
Принесите условия, я вам все рассчитаю! С помощью программы!
Спасибо. Топливо — СПГ, плотность 0,45. Максимальное давление перед клапаном — 16 бар, минимальное — 0 бар. Давления за клапаном нет; говорят, что чем меньше потери давления, тем лучше. Расход — 8 м³/ч. У меня действительно нет выхода.
Какие параметры вы настраиваете? Температура? Давление? Трафик? Ещё размеры трубы?
Регулировка расхода, диаметр трубы DN65
При таком объеме достаточно регулирующего клапана с коэффициентом Cv 3–4, даже при разнице давлений в 0,5 бар! Обычно диаметр трубы составляет DN25, а диаметр седла клапана — 15 мм!
Это рассчитано на жидкость в м3/ч!
В этом расчёте ошибка! У вас проблемы с параметрами, должно быть газ!
Исходя из расчета на 8 м³/мин газа метана, можно выбрать регулирующий клапан с значением Cv около 10!