Если не понимаете, просто спросите про коэффициент расхода и открытие регулирующего клапана.

2019-11-26View Original

Thread Content

Регулирующий клапан регулирует расход и давление в соответствии с изменением открытия клапана. Независимо от того, линейное оно или равнопроцентное, отверстие соответствует расходу и давлению. Зачем нужен расчет коэффициента расхода? Если вы выберете регулирующий клапан подходящего диаметра, клапан полностью открыт и вся среда проходит через него. Конечно, чем меньше разница давлений, тем лучше. ; Когда клапан полностью закрыт и среда заблокирована, разница давлений равна давлению перед клапаном. ; Если существует кривая зависимости между расходом и открытием или соответствующая кривая между давлением и открытием, зачем нам нужен коэффициент расхода? Я знаю определение коэффициента расхода, под которым понимается способность среды течь при полностью открытом регулирующем клапане. Я просто не понимаю смысла этого параметра. Однако этот параметр необходим для выбора клапана, а также требуется потеря давления. Обычно регулировка скорости потока заключается в регулировке степени открытия. Разумеется, чем меньше потеря давления при полностью открытом клапане, тем лучше. Я не могу понять отношения. Пожалуйста, дайте мне несколько советов. Большое спасибо! ! !
Reply #22019-11-26
Последний раз это сообщение редактировалось пользователем kkbbaa 26.11.2019, 19:17. Я не могу понять. Поскольку изменение отверстия может привести к разнице давлений, почему разница давления все еще сохраняется, когда оно полностью открыто? Мой брат учится на химии и изучает основы химического машиностроения. Получите ответы онлайн. . Здесь меня попросили выбрать клапан, и я долго растерялся.
Reply #32019-11-26
Последний раз это сообщение редактировалось пользователем kkbbaa 26.11.2019, 19:37. Редактор обратился к технологической стороне с вопросом о потере давления, но они вообще не рассмотрели проблему потери давления. Они сказали, что чем меньше, тем лучше при полном открытии, скорость потока можно регулировать в зависимости от открытия, то есть максимальная скорость потока составляет 0 ~ 100%. Потери давления оценивались на основе коэффициента потерь на сопротивление клапана. Таким образом, потеря давления на всех клапанах одного типа неодинакова. Каково эталонное значение? Как выбрать клапан? Лично я чувствую то же самое, поэтому обратился за советом к старшим. Я правда не могу понять эту связь.
Reply #42019-11-26
Если вы этого не понимаете, я могу помочь вам только молча.
Reply #52019-11-26
Хотя я не являюсь профессионалом в области клапанов, я слышал об этой проблеме и считаю, что она больше связана с регулировкой процесса. Коэффициент расхода во многом зависит от отверстия регулирующего клапана. Для клапанов диаметром DN100 диаметр отверстия составляет 80 или 50, зависит от технологических требований. От того, будет ли апертура слишком большой или слишком маленькой, во многом зависит, можно ли в будущем успешно перевести контур управления в автоматический режим управления. Это моя идея, и я надеюсь, что каждый сможет меня раскритиковать и поправить.
Reply #62019-11-27
Ну, я отправил его не в тот регион? Стоит ли мне идти в зону трубопроводов и клапанов?
Reply #72019-11-27
Последний раз это сообщение редактировалось Hariky 27.11.2019, 10:28 По сути, клапан регулирует проходное сечение, что влияет на пропускную способность. Как вы сказали, коэффициент расхода – это параметр, измеряющий пропускную способность клапана. Этот параметр фактически экранирует параметры среды и разницу давлений между передней и задней частью и представляет пропускную способность канала потока клапана. Есть концепция клапанов. Существенной характеристикой потока является соответствующая кривая между пропускной способностью и отверстием клапана. Фактическая кривая этой кривой отличается от теоретической кривой. Например, для одной и той же равнопроцентной характеристики фактические кривые разных производителей и разных триммеров клапанов различны. Это означает, что разным отверстиям будет соответствовать одна и та же производительность циркуляции. Вот почему открытие не является визуальным показателем пропускной способности клапана. Еще один момент, на который следует обратить внимание: падение давления на клапане не должно быть настолько низким, насколько это возможно. В конечном итоге клапан регулирует гидравлическое сопротивление всего трубопровода. Поэтому клапан должен иметь определенный вес. Обычно для достижения эффективного управления падение давления на клапане должно составлять более 30% всего трубопровода.
Reply #82019-11-27
Для этого необходимо рассчитать сопротивление всей системы трубопроводов. Сопротивление регулирующего клапана при нормальном технологическом потоке составляет около 30% всей системы трубопроводов. Если пропорция слишком велика или слишком мала, это не будет способствовать корректировке.
Reply #92019-11-27
Спасибо за ответ, но я думаю, что, поскольку регулирующий клапан имеет небольшое сопротивление в закрытом состоянии, не следует позволять среде проходить полностью, когда он полностью открыт. Когда необходимо выполнить регулировку, поворот регулирующего клапана вниз создаст сопротивление, которое может привести к дросселированию и снижению давления. Возможно, что-то не так с моим пониманием, надеюсь, вы на это укажете, большое спасибо! ! !
Reply #102019-11-27
Последний раз это сообщение редактировалось пользователем kkbbaa 27.11.2019, 11:40. Я невежественен. Первые два абзаца понятны, но вот последний абзац мне непонятен. Поскольку клапан может регулировать гидравлическое сопротивление трубопровода, закрывая клапан, почему он имеет падение давления, когда он полностью открыт, и его необходимо отрегулировать для непосредственного закрытия клапана. Разве это не то же самое, что и само падение давления? При регулировании давления должны быть четкие требования к перепаду давления. Скорость потока изменяется в зависимости от требуемого давления. Для регулирования расхода может быть только одно требование к расходу, а давление меняется в зависимости от требования к расходу, верно? Спасибо за ваш ответ. Я действительно не понимаю. Возможно, мое мышление слишком однобоко.
Reply #112019-11-27
Кроме того, если конструкция требует, чтобы падение давления при полностью открытом клапане было как можно меньшим, могу ли я выбрать регулирующий клапан с максимальным значением Kv, соответствующим условиям?
Reply #122019-11-27
Последний раз это сообщение редактировалось Hariky 27.11.2019, 12:19. Для достижения эффективного регулирования регулирующий клапан должен иметь относительно большой вес. Например, коэффициент сопротивления всего трубопровода равен 100. При двух условиях: клапан составляет 90 и клапан составляет 10, пропорция или эффект изменения сопротивления всего трубопровода, вызванного изменением открытия на 5%, различны. Чтобы обсудить конкретно регулирующие клапаны, сначала необходимо определить источник помех. Давайте рассмотрим самый простой случай. Давление на входе и выходе трубопровода стабильно, но настройка открытия клапана меняется. Поскольку суть регулирующего клапана заключается в дросселировании, при соответствующем технологическом проектировании и выборе клапана полное открытие регулирующего клапана должно происходить в условиях большого расхода, а расход должен быть больше максимального расчетного значения. В это время все еще будет разница в давлении. Проведение аналогии: Для трубопровода, если определены давления на входе и выходе, определяется общий перепад давления. Когда клапан полностью открыт и расход увеличивается, падение давления в трубопроводе также увеличивается (увеличивается как величина, так и доля падения давления), но большая его часть все еще остается на клапане. Примечание: При этом определяется общее падение давления. Когда клапан закрыт, значение падения давления и доля падения давления увеличиваются. ; Когда клапан открывается шире, уменьшается как значение перепада давления, так и его доля.
Reply #132019-11-27
Коэффициент расхода отличается от открытия. Есть такая связь:: Cv=1,16кВ.
Reply #142019-11-27
Последний раз это сообщение редактировалось Hariky 27.11.2019, 13:01. Cv и Kv оба являются коэффициентами расхода. Это преобразование коэффициентов расхода при различных условиях эксперимента. В Соединенных Штатах мы чаще используем Cv. Kv больше используется в Германии.
Reply #152019-11-27
Чувак сказал: рукопожатие
Reply #162019-11-27
Спасибо, брат, я понимаю, что ты сказал. Мы находимся только на стадии проектирования и не можем оценить потери давления во всей системе. Мы в основном игнорируем потерю давления в процессе проектирования. Теперь технологическая сторона дает только максимальное давление перед клапаном 16 бар, максимальный расход 8 м3/ч и минимальный расход 0. Давление во всех местах рассчитывается исходя из 16 бар. Невозможно назначить разницу давления регулирующему клапану. Только скажите мне, что чем меньше потеря давления при полном открытии, тем лучше. Другие конструкторы при проектировании заднего блока задавали разницу давления всего в 1 бар, поэтому я поднял этот вопрос. Он требует, чтобы потеря давления была как можно меньше при полном открытии. Что мне делать в этом случае? Должен ли я выбрать регулирующий клапан с наибольшим значением Kv, отвечающим требованиям? Еще раз спасибо, брат
Reply #172019-11-27
Если сопротивление слишком мало, поток невозможно контролировать!
Reply #182019-11-27
Могу только сказать, что это поделка идиота! ! ! Никогда не изучал механику жидкости!
Reply #192019-11-28
То, о чем вы говорите, — это проблема, часто встречающаяся в процессе проектирования. Существует два применения регулирующих клапанов.: Один из них применяется к контуру автоматической регулировки, который в любой момент является функцией регулирования. Другой применяется в системе для плавного отключения, обычно с ручным управлением. Для этого необходимы равные диаметры клапана и трубы, а на перепад давления на клапане особого внимания не обращают. Я думаю, то, что вы хотите обсудить, это все же первая ситуация. Необходимо учитывать падение давления в трубопроводе.: Трубы, трубопроводная арматура и ручные клапаны, теплообменники, форсунки, разности положений, автоматические регулирующие клапаны, автоматические расходомеры и другие комплектующие. 1. Потери давления на трубах и арматуре трубопроводов, выбранных по экономичному расходу, обычно невелики. 2. Просто выберите столько ручных клапанов, сколько имеется в зависимости от расхода. 3. Разница давлений в теплообменнике (если таковой имеется) будет постепенно увеличиваться в зависимости от характеристик среды, времени использования и т. д. Когда он новый, давление обычно составляет около 1–2 бар. 4. Сопло (если оно есть) обычно имеет давление около 1–2 бар. 5. Разница в положении, это необходимо учитывать при повышении входного давления процесса. Я чувствую, что ваши расчеты по всему оборудованию на трубопроводе основаны на входном давлении 16 бар. Эта труба не будет пересекать этажи? Сейчас есть программное обеспечение, которое довольно удобно. При задании условий технологического процесса потери давления в трубопроводе должны быть получены исходя из рабочего расхода и расчетной длины трубопровода (расчетное значение может быть дано исходя из опыта), перепада давления теплообменника (при его наличии), перепада давления патрубка (при его наличии), а также изменения давления, вызванного перепадом уровня пола. Затем давление на входе и падение давления на клапане получают путем вычитания давлений на входе и выходе. Примечание: Автоматические расходомеры обычно допускают постоянную потерю давления 10–20 кПа. Падение давления, создаваемое клапаном в процессе, слишком мало, и во время реальной работы другие части процесса обычно имеют гораздо более низкое давление, чем расчетное. Таким образом, клапан должен выдерживать избыточное падение давления, поэтому отверстие клапана будет очень маленьким (то есть диаметр клапана выбран слишком большим). По-прежнему необходимо общаться со специалистами по добыче, чтобы они могли понять рабочие требования клапана.
Reply #202019-12-02
Независимо от того, насколько полностью открыт регулирующий клапан, диаметр сердечника клапана и диаметр трубы обязательно будут разными, поэтому, естественно, произойдет потеря давления.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.