Thread Content
Скажите, при смещении диапазона измерений индикатора должен ли он находиться внутри собственного диапазона измерений, или достаточно ли того, чтобы выходной сигнал 4–20 мА соответствовал верхним и нижним пределам? Понятия «размерность измерения», «сам диапазон измерений» и «диапазон смещения» немного путаются, прошу всех уточнить.
Дифференциальное давление, требующее смещения, в основном используется для измерения уровня жидкости, причем обычно требуется отрицательное смещение. Для примера, диапазон уровня жидкости: 0–100 кПа. Для создания как положительного, так и отрицательного давления необходимо использовать изоляционную жидкость; приборы устанавливаются ниже точек измерения давления. С левой стороны при положительном давлении объем полива меньше, а с правой — при отрицательном давлении — больше. Поэтому значение измерения в этот момент определенно будет отрицательным. Если в этот момент измеренное значение составляет -50 кПа, то диапазон измерений необходимо установить на -50–50 кПа. Если известна плотность изоляционной жидкости, её можно рассчитать на основе плотности и высоты диапазона уровня жидкости, а затем установить.
Это, безусловно, связано с переносом данных с прибора. Диапазон измерений на контроллере должен соответствовать диапазону прибора. Что касается формата сигнала, который вы выводите — 4–20, 0–20 или 1–5 В — это просто различия в форматах сигналов
Перенос нулевой точки датчика дифференциального давления, более формальное название — коррекция нулевой точки, представляет собой процедуру, при которой, когда датчик находится в положении нуля, необходимого для измерения, по тем или иным причинам (например, из-за использования изоляционной жидкости при измерении уровня жидкости) давление в полостях датчика, предназначенных для измерения положительного и отрицательного давлений, становится неравным. В результате датчик испытывает ненулевую разницу давлений, и его выходной сигнал также становится ненулевым (то есть сила тока не равна 4 мА). Для того чтобы сделать выходной сигнал равным нулю (то есть сила тока составляла 4 мА), производится коррекция нулевой точки. Такая процедура и называется переносом нулевой точки. Термин «перенос диапазона» является неверным; диапазон измерений прибора — это просто диапазон, переноса не существует. Можно говорить только об регулировке диапазона или изменении диапазона измерений. Здесь можно сказать только о том, каков диапазон смещения нуля датчика разницы давлений. Что касается диапазона смещения нуля датчика дифференциального давления, то он в первую очередь зависит от диапазона давлений, который может выдерживать датчик (а именно: при отрицательном смещении ноль не должен опускаться ниже нижней границы диапазона давлений, который может выдерживать датчик, а при положительном смещении — не должен подниматься выше разницы между верхней границей этого диапазона и диапазоном измерений).
Диапазон измерений самого прибора изменяется, но значение 4–20 мА остается неизменным; диапазон измерений на контроллере соответствует тому же значению
Диапазон — это максимальное значение давления, которое может быть создано в этом резервуаре. Например, в резервуаре объемом пять метров можно достичь давления 50 кПа; 50 и является значением диапазона. Затем измените соответствующие значения для 4-20 в зависимости от объема миграции; после изменения они, например, станут от -13 до 37. Расстояние между опорами по-прежнему 50
То есть при смещении в ноль значение все равно не должно опускаться ниже диапазона измерений передатчика и диапазона измерений прибора, верно?