О смещении диапазона измерений датчика разницы давлений

2019-11-27View Original

Thread Content

Скажите, при смещении диапазона измерений индикатора должен ли он находиться внутри собственного диапазона измерений, или достаточно ли того, чтобы выходной сигнал 4–20 мА соответствовал верхним и нижним пределам? Понятия «размерность измерения», «сам диапазон измерений» и «диапазон смещения» немного путаются, прошу всех уточнить.
Reply #22019-11-27
Дифференциальное давление, требующее смещения, в основном используется для измерения уровня жидкости, причем обычно требуется отрицательное смещение. Для примера, диапазон уровня жидкости: 0–100 кПа. Для создания как положительного, так и отрицательного давления необходимо использовать изоляционную жидкость; приборы устанавливаются ниже точек измерения давления. С левой стороны при положительном давлении объем полива меньше, а с правой — при отрицательном давлении — больше. Поэтому значение измерения в этот момент определенно будет отрицательным. Если в этот момент измеренное значение составляет -50 кПа, то диапазон измерений необходимо установить на -50–50 кПа. Если известна плотность изоляционной жидкости, её можно рассчитать на основе плотности и высоты диапазона уровня жидкости, а затем установить.
Reply #32019-11-28
Это, безусловно, связано с переносом данных с прибора. Диапазон измерений на контроллере должен соответствовать диапазону прибора. Что касается формата сигнала, который вы выводите — 4–20, 0–20 или 1–5 В — это просто различия в форматах сигналов
Reply #42019-12-05
Перенос нулевой точки датчика дифференциального давления, более формальное название — коррекция нулевой точки, представляет собой процедуру, при которой, когда датчик находится в положении нуля, необходимого для измерения, по тем или иным причинам (например, из-за использования изоляционной жидкости при измерении уровня жидкости) давление в полостях датчика, предназначенных для измерения положительного и отрицательного давлений, становится неравным. В результате датчик испытывает ненулевую разницу давлений, и его выходной сигнал также становится ненулевым (то есть сила тока не равна 4 мА). Для того чтобы сделать выходной сигнал равным нулю (то есть сила тока составляла 4 мА), производится коррекция нулевой точки. Такая процедура и называется переносом нулевой точки. Термин «перенос диапазона» является неверным; диапазон измерений прибора — это просто диапазон, переноса не существует. Можно говорить только об регулировке диапазона или изменении диапазона измерений. Здесь можно сказать только о том, каков диапазон смещения нуля датчика разницы давлений. Что касается диапазона смещения нуля датчика дифференциального давления, то он в первую очередь зависит от диапазона давлений, который может выдерживать датчик (а именно: при отрицательном смещении ноль не должен опускаться ниже нижней границы диапазона давлений, который может выдерживать датчик, а при положительном смещении — не должен подниматься выше разницы между верхней границей этого диапазона и диапазоном измерений).
Reply #52019-12-05
Диапазон измерений самого прибора изменяется, но значение 4–20 мА остается неизменным; диапазон измерений на контроллере соответствует тому же значению
Reply #62019-12-07
Диапазон — это максимальное значение давления, которое может быть создано в этом резервуаре. Например, в резервуаре объемом пять метров можно достичь давления 50 кПа; 50 и является значением диапазона. Затем измените соответствующие значения для 4-20 в зависимости от объема миграции; после изменения они, например, станут от -13 до 37. Расстояние между опорами по-прежнему 50
Reply #72019-12-09
То есть при смещении в ноль значение все равно не должно опускаться ниже диапазона измерений передатчика и диапазона измерений прибора, верно?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.