Thread Content
Последний раз это сообщение редактировалось пользователем dennyshen2549 29.11.2019, 08:56. Хочу спросить у всех друзей, пользовался ли кто-нибудь DCS NT6000? Я пытался выяснить, почему оборудование и логика не видны после выхода в автономный режим. Подумайте об этом, когда проект стартовал, того же не было в наличии. Сложно сделать проект онлайн?
При программировании этой системы нажатие кнопки «Сохранить» после каждого изменения эквивалентно загрузке программы. Вы можете открыть программу моделирования и сделать это.
Другими словами, моделирование должно быть подключено с самого начала проекта?
Нет, вы можете создавать и изменять программы в автономном режиме. При входе в редактор алгоритмов выберите автономный режим для создания новой программы модификации. Выберите онлайн-режим, чтобы открыть файл измененного алгоритма. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Загрузить». Эта программа пишется и загружается постранично. Программы онлайн-модификации можно загружать постранично, не затрагивая другие страницы программ. Относительно безопаснее менять программы онлайн.
Последний раз это сообщение редактировалось пользователем dennyshen2549 29.11.2019, 18:00. Текущая ситуация такая. У меня здесь новый проект. После открытия проекта на станции проектирования, помимо экрана конфигурации, в автономном режиме нет информации, связанной с программным и аппаратным обеспечением. Кроме того, я не могу найти способ добавить оборудование, например карты, и не могу найти его в файле справки.
Конфигурация оборудования и создание логических программ выполняются в CCM Studio. Выполните поиск «Руководство пользователя NT6000 ControlX» на Baidu, чтобы найти соответствующую информацию.
Я понимаю это. Когда проект на станции проектирования находится в автономном режиме, информацию о конфигурации оборудования и логику найти невозможно. Его можно увидеть только в режиме онлайн. Я думал, что при первой настройке проекта ДПУ еще не был подключен. Как сделать оффлайн проект?
Создать новую сеть - создать новый ДПУ - есть конфигурация по правой кнопке мыши в окне добавления модулей. Подробностей не помню - дважды щелкните ДПУ, чтобы выбрать автономный режим - введите КОНТРОЛЬ
Последний раз это сообщение редактировалось пользователем dennyshen2549 2 декабря 2019 г., 08:34. Это IDE, открытая в исходном проекте.
После открытия его в автономном режиме он будет выглядеть так
После подключения оборудования настройка еще не завершена.
Да, ваш метод тоже метод, но условия ограничены. Это можно сделать только на месте. Это невозможно сделать, если вы покинете сайт.
Тогда потренируйтесь, это лучше, чем работать за закрытыми дверями.
Все, что вам нужно, это программное обеспечение виртуального DPU.
Кроме того, при разработке проекта невозможно постоянно подключать шкаф. Он будет подключен только во время отладки.
Последний раз это сообщение редактировалось пользователем bbs662 3 апреля 2020 г., 16:10. Я чувствую себя как NT6000 Keyuan. По сравнению с другими отечественными системами конфигурация системы v4 все еще слишком громоздка. Это также утомительно поддерживать. Файлы проекта должны регулярно создавать резервные копии. Базовые программы необходимо загружать и создавать резервные копии одна за другой. Конфигурации связи с третьими лицами также необходимо резервировать отдельно. Историческую базу данных необходимо создать резервную копию. Системный журнал необходимо регулярно очищать. В противном случае, через несколько лет файлы журнала и записей тревог заполнят жесткий диск (конечно, это зависит от размера вашего проекта и количества тревог). Для этой очистки требуется одна операционная станция и одна операционная станция. Инструмент редактирования отчетов крайне недружелюбен к инженерам. Иногда, если возникает ошибка, отчет можно только удалить и создать заново. Более того, невозможно скопировать и вставить исходные ячейки отчета в новый отчет. Если шаблоны, используемые для редактирования экрана, не являются единообразными, это приведет к появлению большого количества ям для последующих специалистов по обслуживанию. Это полностью зависит от менталитета инженера при настройке. Когда вы смотрите на лежащую в основе логику, вы не знаете, на какие точки на основном экране ссылаются, и вы не знаете, на какие контакты некоторых блоков в каких местах ссылаются. Эта система слишком произвольна и имеет слишком много свободы. Без ограничений это приведет к фрагментации более поздней конфигурации. Это кошмар для ремонтников. Это также неудобно для ежедневного обновления экрана и добавления исторических данных в базу данных. Если вы меняете переменное соединение только в одном из десятков экранов, поздравляем, вам нужно скачать весь файл проекта, даже если он был изменен лишь немного. Чтобы добавить переменную кривую, вы можете добавить ее в управление таблицей точек или добавить к ней голосовые сигналы и настройки области сигналов тревоги, но когда вам нужно установить диапазон для этой переменной точки, вы обнаружите, что она серая, серая, серая и не может быть изменена! ! ! В это время мне очень хочется ругаться. Давайте успокоимся. Давайте честно экспортируем таблицу точек, изменим диапазон, а затем снова импортируем ее. В нем есть переменное поле единицы измерения. Я его добавил, но почему он не отображается в исторической кривой? Нет функции отображения единицы измерения. Это раздражает или нет? Говоря об исторических кривых, добавлять кривые очень удобно, но когда вам нужно удалить кривые, вы обнаружите, что операция на самом деле не такая уж и громоздкая, особенно когда вы хотите сравнить кривые, вам нужно снова удалять и добавлять. Вам нужно запомнить имя переменной. К сожалению, вам может потребоваться запомнить строку символов, а также буквы и цифры. Даже когда эту переменную пишет кто-то другой, вы не можете догадаться, что это такое, но интуитивно можете видеть, какой сайт, какая страница и где находится эта точка. Итак, в это время ты включаешь компьютер, находишь этот сайт, находишь ту страницу логики, и когда ты видишь эту точку, о, Сога, это оказывается ты. .
Самое обидное, что в оффлайн проектах логику не увидишь, если у тебя нет эмулятора.
Как дела сейчас? Раньше я открывал резервную копию проекта на своем ноутбуке и проверял логику. Но сегодня я столкнулся с той же проблемой, что и вы. Я не знаю, какой шаг отсутствует.
Как дела сейчас? Раньше я открывал резервную копию проекта на своем ноутбуке и проверял логику. Но сегодня я столкнулся с той же проблемой, что и вы. Я не знаю, какой шаг отсутствует.
Извините, DCS Keyuan застрял. Данные на экране обновляются нерегулярно. Он замирает каждые несколько секунд. Сеть также может быть пропингована.