Thread Content
Уважаемые эксперты, хотел бы задать вопрос. При нормальных условиях расходомер «Чаошэньбо» работает в правильном режиме, а суммарный показатель также соответствует нормам. Но при определенных условиях на некоторое время происходит обратный поток, и мгновенный расход становится отрицательным. Хотел бы спросить: в тот период, когда значение является отрицательным, суммируется ли общий объем? Или суммарное уменьшение? Или накопление неудобств? ? Спасибо:handshake
Это зависит от настроек. Можно настроить обратный суммирование, а можно и не настраивать. После настройки обратного накопления возникает обратный поток, и величина накопления снижается. Отсутствует обратный суммирование: при наличии обратного трафика сумма остается неизменной.
Это проблема проектирования функций ультразвукового расходомера; существует несколько возможных режимов работы: 1. Отдельный подсчет расхода в направлении потока и в обратном направлении, при этом один режим не влияет на другой; 2. Операция суммирования и вычитания в прямом и обратном направлениях ; 3. Только обратный мгновенный расход, отсутствует функция обратного накопления ; 4. Обратный расчет потока вообще не выполняется. Продукты от разных производителей могут иметь разные функции, а некоторые оснащены несколькими режимами работы; пользователь может выбирать настройки в зависимости от своих практических потребностей.