Кто-нибудь из мастеров может подробно объяснить этот процесс?

2019-12-08View Original

Thread Content

Кто-нибудь из мастеров может подробно объяснить этот процесс?
Reply #22019-12-08
Это схема управления с передачей сигналов вперед и обратной связью, но изображение на диаграмме неверное. Типичные примеры приведены ниже.
Reply #32019-12-08
Это сложная система управления: как входные параметры для регулировки расхода пара используются как расход нагреваемого материала, так и температура после нагрева. Исходя из требуемых значений расхода и температуры, в качестве основы для расчетов применяются удельная теплоемкость материала, потенциальная теплоемкость пара и другие показатели. На основе этих данных регулируется степень открытия клапана пара, что позволяет осуществлять контроль
Reply #42019-12-08
контроль трех элементов
Reply #52019-12-08
:Рукопожатие, спасибо
Reply #62019-12-08
Спасибо{:1_90:} в неведении
Reply #72019-12-08
Можно ознакомиться с учебными материалами Чжэцзянского университета: https://wenku.baidu.com/view/d8ea487dbb1aa8114431b90d6c85ec3a87c28be0.html Страница 6 — сравнение чистой передаточной и чистой обратной связи. Если колебания давления пара на входе незначительны, можно напрямую регулировать количество нагревательного пара с помощью расхода/температуры материала. Страница 13, управление с фидбеком и передачей сигналов: используется в случаях, когда происходят значительные колебания потока и температуры материала на входе, что влияет на показатели контроля температуры на выходе. Кроме того, наблюдаются значительные колебания температуры пара; поэтому применяется система обратной связи для контроля температуры на выходе. Фидфорвард — это отдельный регулятор, относящийся к «предварительному управлению»; он не нуждается в сигналах обратной связи, поэтому это не замкнутая система регулирования. Например, если количество материала слишком велико, регулятор заранее увеличивает открытие клапана для пара ; Температура на входе слишком высока, сначала снизим пар. А контроллер с обратной связью обязательно является замкнутым, причем время управления в замкнутой системе более длительное. В вашем примере имеется только сигнал передачи потока, поэтому не требуется расчет теплоты содержания вещества; это является линейной передачей. Что касается представления на чертежах, FT-225, вероятно, является сумматором, а FIC-224 — фидбек-контроллером. Значение установки для него может быть равно значению установки TIC-226 или же выходному значению TIC-226; второй вариант обеспечивает более сильный контроль.
Reply #82019-12-08
:победа::рукопожатие Хорошо, спасибо!
Reply #92019-12-09
Я думаю, что это похоже на каскадную регулировку: контроль расхода является вспомогательным циклом, а температура — основным циклом. Выходной сигнал управления температурой служит входным сигналом для контроля расхода. Таким образом, путем контроля расхода пара на входе в теплообменник осуществляется контроль параметров потока жидкости, проходящей через теплообменник
Reply #102019-12-09
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Ку Лян Чжи Лэ 9 декабря 2019 года в 18:32. На этом рисунке показана система передаточного управления температурой выходящей субстанции – это система с использованием фидбека от расхода пара и расхода субстанции. Температура выхода материала является основной контролируемой величиной в системе последовательного управления ; Поток пара является вторичной контролируемой величиной в системе последовательного управления ; Поток материала является входным сигналом, то есть фактором помехи. На изображении указана ошибка, правильная ссылка: https://attach01.hcbbs.com/forum/201912/09/182919qll66b4eee75t7v7.png
Reply #112019-12-09
Первая из отправленных картинок — правильная, а как удалить две последние, я не знаю. Извините.
Reply #122019-12-09
Спасибо: внизу поста есть кнопка «Редактировать», там можно в разделе «Изображения» удалить ошибки
Reply #132019-12-10
По сравнению с обратной связью, передаточная связь действительно наступает раньше
Reply #142019-12-14
Вы специалист в области приборостроения? Я совсем новичок в технологиях; смотреть на эти схемы очень утомительно
Reply #152019-12-14
Конечная цель — контролировать температуру TIC226 за пределами нагревателя. С помощью значения TIC226 и уровня открытия клапана FIC224 (потока) данные вводятся в FIC225; после вычислений регулируется клапан управления паром, тем самым достигая желаемого значения TIC226.
Reply #162019-12-15
Это простая схема управления температурой на выходе из теплообменника. Однако FT225 представляет собой лишь передатчик, а не модуль для вычислений. Правильно будет использовать FY225. Модуль для вычислений посылает сигнал на FIC225, что позволяет контролировать расход пара и тем самым регулировать температуру на выходе из теплообменника

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.