Thread Content
На месте заменяют датчик уровня в резервуаре с водой, когда он не пуст. Диапазон измерений: 14,7–57,86. Коэффициент преобразования – 6400. Текущее разнице давлений составляет 57; с учетом этого уровень жидкости на месте должен быть равен 6272. Однако показания прибора для измерения уровня жидкости на месте составляют всего 6000. Требования к технологическому процессу предусматривают совпадение показаний с показаниями датчика уровня на месте. Можно ли это достичь с помощью расчетов? Я каждый раз подходил ближе.
Не сказано четко, в какой форме представлен уровнемер.
Можно рассчитать. Может быть, даже серьезно. Хотите научиться считать? Хочешь научиться отправлять старшему брату крупный подарок в WeChat? Как тебе это? {:2_36:} .
Что за уровнемер с трубкой, конец всему, научу секретному трюку для имитации, хотите научиться? Хочу научиться присылать брату красные конверты, ха-ха-ха.
Лучше сместить весь диапазон немного вниз. Это самый простой способ, или можно использовать регулятор на максимуме
1. Находятся ли фланцы уровнемера и передатчика уровня в одном уровне? Если они не находятся в одной точке, тогда необходимо отрегулировать нулевую отметку второго прибора ; 2. В обычных случаях датчики уровня с одним фланцем, а также датчики уровня с одним или двумя фланцами, оснащенные капиллярами, требуют настройки на нуле на месте после установки в пустой резервуаре, чтобы устранить искажения, вызванные давлением на фланцах и давлением в капиллярах. Опустошите банку, затем сбросьте нуль. Или наблюдайте несколько раз за значениями давления при разных уровнях жидкости, сами произведите расчеты, а затем отрегулируйте манометр ; 3. Ещё один вопрос: а относительная плотность среды действительно составляет 1,1? Если плотность не совпадает, тоже будет отклонение.
Что это за уровнемер? Похоже, необходимо мигрировать
Диапазон измерений неверный, верно? Для резервуара объемом 6400 мм расчетный диапазон составляет 62,72 кПа, а у вас он равен 57,86–14,7 = 43,16 кПа. Диапазон измерений следует изменить на 14,7–77,42 кПа. Дифференциальный манометр показывает 57, после расчетов уровень жидкости составляет 4316 мм, значит, среда в вашем резервуаре — не вода
Рассчитайте на основе плотности среды, а затем произведите миграцию.
Я не совсем понял. На месте это датчик давления, обычно он может отображать только давление, верно? Вы настроили его так, чтобы он показывал значение в мм? Как сделать так, чтобы единицы измерения давления совпадали с единицами измерения высоты в системе? Если только прибор не имеет соответствующей функции переключения. Чтобы всё было согласовано, сначала необходимо правильно установить диапазон измерений. Я считаю, что это не так уж и сложно; проблема, скорее всего, заключается в настройках диапазона измерений
У уровнемера с двумя фланцами, если закрыть клапаны на верхнем и нижнем фланцах, это, должно быть, будет нижняя граница диапазона измерения. Затем производится обратный расчет на основе местного уровнемера, учитывая разницу в высоте между местным уровнемером и нижней фланцевой поверхностью.