Можно ли размещать кабели приборов на электрическом мостике?

2019-12-10View Original

Thread Content

Прошу совета. Как показано на рисунке, справа от мостовой конструкции необходимо выделить небольшое пространство; в более большой области слева будут размещены кабели питания двигателя (двигатель работает при напряжении 380 В, имеет мощность 110 кВт и номинальный ток 200 А). В небольшом пространстве справа будут размещены кабели для приборов измерения (эти кабели используются для подключения датчиков температуры и вибрации). Не знаю, будет ли это возможно. Если это не аналоговый сигнал, то тоже всё в порядке? Есть ли соответствующие стандарты? Сперва хочу поблагодарить всех.
Reply #22019-12-10
Температура и вибрации легко мешают работе; у вашего кабеля питания слишком большой ток, поэтому это невозможно.
Reply #32019-12-10
Смотрите стандарт HG/T20512-2014, пункт P294
Reply #42019-12-10
Лучше не делать этого, иначе позже будут большие проблемы.
Reply #52019-12-10
Нельзя, сильный и слабый ток должны быть разделены, а питание и сигналы — тоже. Поищите правила сами.
Reply #62019-12-11
Нельзя, сильный и слабый ток должны быть разделены, а токи типа «безопасный» и «небезопасный» — также разделены
Reply #72019-12-11
Между ними должна быть достаточная дистанция, чтобы избежать помех
Reply #82019-12-11
Не важно, какой проект и у кого владелец: если речь идет о аналоговых кабелях с двумя парами проводов, то проблем не будет.
Reply #92019-12-11
Эта температура и датчик колебаний предназначены для использования в системе синхронизации, верно? Во-первых, нормы должны соблюдаться, во-вторых, при использовании систем взаимного блокирования не следует полагаться на удачу.
Reply #102019-12-11
Последнее изменение в этом посте было сделано Hariky 11.12.2019 в 21:25. Это невозможно; см. приложенную таблицу — там указано расстояние между кабелями. На самом деле следует учитывать расстояние между паллетами. Потому что в паллете кабели не плотно привязаны с одной стороны. Кроме того: сигналы в режиме вибрации в мВ чувствительны к помехам.
Reply #112019-12-12
Существуют правила, которые регулируют подобные ситуации; главное — чтобы расстояние между объектами было достаточным, тогда всё в порядке.
Reply #122019-12-14
Если аналоговые сигналы имеют экранирование, их можно объединять — влияние будет незначительным

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.