Прошу совета. Как показано на рисунке, справа от мостовой конструкции необходимо выделить небольшое пространство; в более большой области слева будут размещены кабели питания двигателя (двигатель работает при напряжении 380 В, имеет мощность 110 кВт и номинальный ток 200 А). В небольшом пространстве справа будут размещены кабели для приборов измерения (эти кабели используются для подключения датчиков температуры и вибрации). Не знаю, будет ли это возможно. Если это не аналоговый сигнал, то тоже всё в порядке? Есть ли соответствующие стандарты? Сперва хочу поблагодарить всех.
Температура и вибрации легко мешают работе; у вашего кабеля питания слишком большой ток, поэтому это невозможно.
Смотрите стандарт HG/T20512-2014, пункт P294
Лучше не делать этого, иначе позже будут большие проблемы.
Нельзя, сильный и слабый ток должны быть разделены, а питание и сигналы — тоже. Поищите правила сами.
Нельзя, сильный и слабый ток должны быть разделены, а токи типа «безопасный» и «небезопасный» — также разделены
Между ними должна быть достаточная дистанция, чтобы избежать помех
Не важно, какой проект и у кого владелец: если речь идет о аналоговых кабелях с двумя парами проводов, то проблем не будет.
Эта температура и датчик колебаний предназначены для использования в системе синхронизации, верно? Во-первых, нормы должны соблюдаться, во-вторых, при использовании систем взаимного блокирования не следует полагаться на удачу.
Последнее изменение в этом посте было сделано Hariky 11.12.2019 в 21:25. Это невозможно; см. приложенную таблицу — там указано расстояние между кабелями. На самом деле следует учитывать расстояние между паллетами. Потому что в паллете кабели не плотно привязаны с одной стороны. Кроме того: сигналы в режиме вибрации в мВ чувствительны к помехам.
Существуют правила, которые регулируют подобные ситуации; главное — чтобы расстояние между объектами было достаточным, тогда всё в порядке.
Если аналоговые сигналы имеют экранирование, их можно объединять — влияние будет незначительным