Для аварийного перекрытия следует выбрать электрический клапан или гидроэлектрический клапан?
Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем hhj0705 12-12-2019 в 10:31. Хотел бы узнать: для аварийных клапанов перекрытия в зонах хранения готовой нефти (где нет источника газа) следует использовать 1) электрический клапан + защитный кожух + два источника питания; 2. Гидроэлектрические клапаны. Каковы преимущества и недостатки каждого из этих вариантов? (Учитывая надежность, затраты на строительство и обслуживание) Какой вариант сейчас используется чаще?3. Описание клапана: 3.1 Клапан соединяется с помощью фланцев. Могут применяться стандарты GB/T 12234 и HG/T20592-2009. Этот клапан в основном состоит из корпуса клапана, заслонки, штока клапана, крышки клапана, электрического привода и других компонентов. 3.2 Основным способом является вращение электродвигателя или ручки, что приводит к подъему или опусканию штока клапана. Это, в свою очередь, вызывает вертикальное перемещение заслонки относительно корпуса клапана, что позволяет открыть или закрыть клапан. 4. Описание электрического исполнительного механизма: 4.1 Электрический устройство оснащено выключателями, обеспечивающими остановку в крайних точках движения; это позволяет автоматически прерывать подачу электроэнергии. Для обеспечения безопасности также предусмотрены устройства защиты от перегрузки и индикаторы, указывающие на состояние устройства. 4.2 Функция сброса при отключении питания: электрический аварийный клапан может управляться из центральной комнаты управления для полного открытия, полного закрытия или остановки; при этом подается сигнал о текущем положении клапана (полностью открыт/полностью закрыт). В случае чрезвычайных ситуаций (пожар или другие причины, приводящие к отключению внешнего источника питания), электропривод клапана немедленно отправляет команду на его дальнейшую работу, что позволяет клапану оставаться в полностью закрытом положении и предотвращает возникновение дополнительных аварий. Также можно вручную управлять клапаном с помощью ручки после отключения питания. 4.3 Принцип сброса при отключении питания такой же, как у аварийных ламп. Внутри исполнителя имеется собственный источник высокой мощности. В нормальных условиях энергия для привода поступает от сети электропитания, а в случае аварий или чрезвычайных ситуаций — от встроенного источника питания привода. 4.5 Электроприводы с автоматическим восстановлением при отключении питания не имеют отдельных линий управления, что снижает вероятность возникновения неисправностей. Линия питания одновременно выполняет функцию линии управления; по требованию клиента можно добавить локальное управление или бесконтактное управление. 4.6 Индикатор положения электропривода при отключении питания выполнен по принципу пассивной схемы. Повышена безопасность. Схема управления переключением оснащена встроенной защитой от перетока тока. Защита от чрезмерного момента осуществляется с помощью механического контроля обычного электрического исполнительного механизма. Уровень защиты от чрезмерного момента — самый высокий. 4.7 Проверка состояния сброса перед выпуском. Возможна автоматическая закрытие/открытие клапана при отключении питания. Пользователь не может выбирать сам. Приоритет уровня прав на сброс при отключении питания. 4.8 Приоритет имеет локальный контроль; удаленный контроль возможен только при наличии локального контроля. K4 — это переключатель дистанционного управления, K3 — переключатель локального управления. Взрывозащищенный аварийный перекрывающий клапан для складов нефти (клапан у основания резервуаров на складе нефти) – это современный тип аварийного перекрывающего клапана, предназначенный для предотвращения утечек нефти на складах, а также аварий таких как перелив нефти из резервуаров, пожары и взрывы. Это незаменимое устройство для обеспечения безопасности. Он играет особенно важную роль в обеспечении безопасности имущества и людей. Он работает совместно с приборами безопасности, такими как датчики уровня жидкости и сигнализаторы на предмет наличия горючих газов. В случае происшествия на нефтебазе или химическом заводе, запорный клапан быстро закрывается благодаря сигналу тревоги или аварийному отключению электроэнергии, тем самым прерывая подачу нефти или химических жидкостей и предотвращая возможность усугубления аварии. II: Область применения и назначение. Данное изделие предназначено для трубопроводов, по которым происходит подача и отбор нефти в резервуарах на нефтебазах и в химических заводах (складах). В случае разлива нефти или химических жидкостей, а также пожара, с помощью этого устройства можно быстро закрыть клапаны, тем самым прервав подачу нефти или опасных химических жидкостей. Сокращение числа взрывов и пожаров, вызванных утечками, для обеспечения безопасности ** и жизни, имущества людей. III: Основные технические параметры
Модель продукта: NDFB41-16
Номинальный диаметр: DN100, DN150, DN200, DN250, DN300
Тип конструкции: поршневой
Рабочая среда: нефтепродукты, химикаты, вода, сжиженный газ
Класс защиты от взрывов: ExdIIBT4 по стандарту GB
Класс защиты от пыли: IP65
Рабочее давление: 0,01–1,6 Мпа
Рабочее напряжение: AC220В±10% и DC24В±10%
Минимальная разница давлений: 0,01 Мпа
Материал корпуса клапана: чугун (по желанию клиента можно использовать корпус из нержавеющей стали)
Электрический разъем: G1/2
Стандарт и класс фланца: GB/T9119-2010, JB/T79, PN16
Условия эксплуатации: Клапан подходит для использования в местах, где имеются взрывоопасные смеси класса II, группы B, при температуре поверхности не выше уровня T4. Примеры таких сред – бензин, керосин, дизельное топливо, авиационное топливо, смазочные масла с вязкостью не выше определенного уровня, а также химические жидкости. 2. Колебания напряжения питания не должны превышать ±10% от номинального напряжения.
3. В входных трубопроводах обязательно должны быть установлены фильтры.
4. Температура окружающей среды: от -40°C до +55°C.
5. Влажность воздуха не должна превышать 90%.
V. Характеристики конструкции продукта
Форма конструкции: поршневая.
Принцип работы: клапан является клапаном закрытого типа; он устанавливается выше входного отверстия трубопровода, ведущего к резервуару с маслом, и ниже выходного клапана. При нормальном протекании масла возможен как автоматический, так и ручной контроль. При использовании автоматического контроля он может быть синхронизирован с устройствами управления насосом, датчиками уровня масла, приборами обнаружения горючих газов и другими средствами безопасности. При сигналах об опасном уровне масла, обнаружении горючих газов или других аварийных ситуациях запорный клапан блокирует подачу масла или опасных химических жидкостей на основе полученных сигналов тревоги; при этом клапан быстро закрывается. Таким образом предотвращается возможность дальнейшего усугубления аварии. Этот клапан является предохранительным клапаном и не может использоваться в качестве рабочего клапана. Ручное управление используется для временного использования в чрезвычайных ситуациях, например, во время настройки. После завершения настройки необходимо закрыть ручной клапан! В обычных условиях использовать запрещено, чтобы избежать потери контроля. Электрогидравлический взрывозащищенный аварийный перекрывающий клапан (далее — перекрывающий клапан) представляет собой новый тип аварийного перекрывающего клапана, сочетающий в себе функции гидравлического и электрического клапана. Он может работать как в автоматическом, так и в ручном режиме. Это надежное и необходимое устройство для предотвращения аварий, таких как утечка нефти на складах, перелив нефти из резервуаров, пожары и взрывы. Он играет особенно важную роль в обеспечении безопасности имущества и людей. Он работает совместно с такими устройствами безопасности, как датчики уровня жидкости и сигнализаторы на предмет наличия горючих газов. В случае возникновения аварии на нефтяном складе или химическом заводе, запорный клапан быстро закрывается под действием сигнала тревоги или в результате аварийного отключения электроэнергии. Это позволяет прервать поток нефти или химических жидкостей, тем самым предотвращая возможность усугубления аварии. Структура продукта представляет собой поршневой тип. В основном он состоит из главного клапана и гидравлической системы. Гидравлическая система является автономной; в качестве средства передачи энергии используется гидравлическое масло. Она отличается низким уровнем неисправностей, низким уровнем шума, простотой в обслуживании и длительным сроком службы. Область применения и назначение. Данное изделие предназначено для трубопроводов, по которым происходит подача и отбор нефти в резервуарах на нефтебазах и в химических заводах. В случае разлива нефти или химических жидкостей, а также пожара, с помощью этого клапана можно быстро закрыть трубопроводы, тем самым прервав подачу нефти или опасных химических веществ. Предотвратить взрывы и пожары, вызванные утечками, чтобы обеспечить безопасность ** и жизни, имущества людей. Его также можно использовать в качестве электроприводного клапана. Основные технические параметры: номинальный диаметр: 100 ; 150 ; 200 ; 250 ; 300 (мм) Класс взрывозащиты: Exd II BT4 GB Напряжение питания: AC 380В/220В Давление работы: 0–1,6 МПа Материал корпуса клапана: чугун (по запросу клиента возможен корпус из нержавеющей стали) Условия эксплуатации 6.1 Клапан-отсекатель предназначен для использования в местах с взрывоопасными смесями класса II, группы B, при температуре поверхности не выше уровня T4; такие среды включают бензин, керосин, дизельное топливо, смазки с вязкостью не выше 4 Се и химические жидкости. 6.2 Допускаемые колебания напряжения питания не должны превышать ±10% от номинального напряжения.
6.3 В входных трубопроводах обязательно должны быть установлены фильтры.
6.4 Температура окружающей среды: от –20°C до +40°C.
6.5 Влажность воздуха не должна превышать 90%.
7. Принцип работы: клапан является клапаном закрытого типа; он устанавливается выше входного клапана в трубопроводе резервуара и ниже выходного клапана. При нормальной работе клапана при нажатии кнопки запуска взрывозащищенный двигатель начинает работу, приводя в действие насос для подачи масла под давлением в нижнюю камеру цилиндра. Рычаг поршня толкает поршень клапана вверх, что позволяет клапану открыться и находиться в режиме нормальной работы. Однако при сигнале тревоги от датчика уровня жидкости или датчика обнаружения горючих газов, либо в случае внезапного отключения электропитания, рычаг клапана под действием силы пружины и собственного веса заставляет поршень быстро опуститься, тем самым закрывая клапан и прерывая подачу масла или химической жидкости. После устранения неисправности (или аварии) следует действовать в соответствии с обычной процедурой работы. Поскольку невозможно загрузить подробную инструкцию к продукту, для получения дополнительной информации добавьте меня в WeChat ниже!
1. При пожаре не требуется электромеханического управления – отключение происходит полностью механически по сигналу температуры.
2. Температура разрыва: 165°F (74°C); также возможны значения 100°C, 150°C, 200°C.
3. Материалы корпуса: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, фторопласт.
4. Типы клапанов: шаровые и бабочковые.
5. Способы соединения: шаровые/резьбовые соединения, сварка, фланцы. Клапан-бабочка/соединение типа «бутылка», фланец 6; среда применения: аммиак, газы, сжиженный газ, метанол, нефтепродукты, горючие газы/жидкости.