HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Расскажите, какой спецификации используются у вас для кабелей измерительных приборов с током 4–20 мА

2019-12-14View Original

Thread Content

Расскажите, какие спецификации используются у вас для кабелей измерительных приборов с током 4–20 мА. Использует ли кто-нибудь кабели типа ZR-KVVPR в своих измерительных устройствах? Как они себя показывают в практическом использовании?
Reply #22019-12-14
У нас для сигнальных кабелей используется тип ZR-KVVRP: имеются варианты 2*1.5, 3*1.5 и 8*1.5. Этот кабель применяется как в системах DCS, так и в системах SIS. Мы не использовали кабель типа KVVPR; причем буква «K» обозначает серию управляющих кабелей. Если речь идет о экранированных мягких кабелях, то они, вероятно, аналогичны по характеристикам кабелю KVVRP. У некоторых производителей кабелей нумерация моделей довольно запутанная
Reply #32019-12-14
Вопрос автора по сути несформулирован, на него невозможно ответить! Выбор кабеля должен осуществляться с учетом множества факторов: расстояния передачи, условий использования в взрывоопасной среде, требований к пожарной безопасности, значений ёмкостного и индуктивного сопротивления, а также условий прокладки кабеля.
Reply #42019-12-14
KVVPR — это полная изоляция, KVVRP — частичная изоляция, здесь есть небольшая разница
Reply #52019-12-14
Мы купили KVVRP с полным экранированием; о KVVPR ничего не знаю. У компьютерных кабелей бывает многократное экранирование, а у управляющих кабелей такого не используется
Reply #62019-12-14
Для обычного использования подойдет кабель с мощностью 1,5 кв
Reply #72019-12-14
DDZC-DJYP3VP3(B), YP, VP и тому подобное — кажется, невозможно их отличить.
Reply #82021-04-23
Обычный DJYVP 1*2*1,5 мм²; для случаев, когда требуется огнестойкость, используется модель ZR; для условий высоких температур существуют специальные варианты
Reply #92021-04-23
Кабель с низким уровнем дыма и хлоридов, огнестойкий, с медным сердечником, состоящим из нескольких скрученных вместе жил; изоляция из полиэтилена; изоляционная оболочка из поливинилхлорида; обмотка из алюминиево-пластиковой композитной ленты; разделение на отдельные каналы/общая защита; кабель типа DCS, предназначенный для использования в условиях инертной атмосферы
Reply #102021-04-23
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем gaiyin47 23.04.2021 в 11:13. Для целей огнестойкости (ZR) и управления (K) используется кабель с изоляционным слоем (P) и мягкой оболочкой (R); этот тип кабеля подходит без проблем. Одножильные кабели обычно используются в конфигурациях 2*1,5, 3*1,5; сечение провода составляет 1,0 мм² или 1,5 мм² в зависимости от расстояния между точками подключения. Обычно на расстоянии более 200 метров от завода достаточно 1 мм². Лучше использовать 1,5 мм² — импеданс ниже, падение напряжения меньше. Не переживайте из-за модели кабеля — у каждого производителя она разная. Предъявите свои требования, пусть производитель предложит вам модели.
Reply #112021-04-23
Последнее изменение в этом посте было сделано hfrs 23.04.2021 в 13:09. Позвольте мне объяснить: KVVP – это проводники первого или второго класса, а KVVPR – проводники пятого или шестого класса. Кабель KVVP не имеет скрученных жил, только общая защита; его можно использовать на коротких расстояниях или там, где уровень электромагнитных помех низок. Для длинных расстояний или при сильных электромагнитных помех рекомендуется использовать кабель с двумя экранами и парными жилами, поскольку такая конструкция позволяет снизить воздействие электромагнитных помех. Ещё кое-что: KVVRP и KVVPR — это одно и то же; как бы вы это ни записывали, на заводах по производству кабелей поставляется только кабель с общим экранированием.
Reply #122021-04-23
Да, если это не многожильный кабель, то несколько P обеспечивают защиту на одном уровне; в многожильных кабелях же есть общая защита плюс отдельная защита для каждого жилы.
Reply #132021-04-23
С многопроводными кабелями то же самое — только один общий экран.
Reply #142021-04-23
У меня в проектах кабели с множеством жил всегда имеют структуру «отдельные экраны + общий экран», DJYPVP
Reply #152021-04-23
Что касается кабелей KVVP и KVVPR.
Reply #162021-04-24
Для кабелей сигналов приборов следует использовать кабели типа DJYVP, а для сигналов управления насосами рекомендуется использовать кабели типа KVVP.
Reply #172021-04-26
Часть кабелей, которые у нас используются, — это эти виды

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.