Thread Content
Расскажите, какие спецификации используются у вас для кабелей измерительных приборов с током 4–20 мА. Использует ли кто-нибудь кабели типа ZR-KVVPR в своих измерительных устройствах? Как они себя показывают в практическом использовании?
У нас для сигнальных кабелей используется тип ZR-KVVRP: имеются варианты 2*1.5, 3*1.5 и 8*1.5. Этот кабель применяется как в системах DCS, так и в системах SIS. Мы не использовали кабель типа KVVPR; причем буква «K» обозначает серию управляющих кабелей. Если речь идет о экранированных мягких кабелях, то они, вероятно, аналогичны по характеристикам кабелю KVVRP. У некоторых производителей кабелей нумерация моделей довольно запутанная
Вопрос автора по сути несформулирован, на него невозможно ответить! Выбор кабеля должен осуществляться с учетом множества факторов: расстояния передачи, условий использования в взрывоопасной среде, требований к пожарной безопасности, значений ёмкостного и индуктивного сопротивления, а также условий прокладки кабеля.
KVVPR — это полная изоляция, KVVRP — частичная изоляция, здесь есть небольшая разница
Мы купили KVVRP с полным экранированием; о KVVPR ничего не знаю. У компьютерных кабелей бывает многократное экранирование, а у управляющих кабелей такого не используется
Для обычного использования подойдет кабель с мощностью 1,5 кв
DDZC-DJYP3VP3(B), YP, VP и тому подобное — кажется, невозможно их отличить.
Обычный DJYVP 1*2*1,5 мм²; для случаев, когда требуется огнестойкость, используется модель ZR; для условий высоких температур существуют специальные варианты
Кабель с низким уровнем дыма и хлоридов, огнестойкий, с медным сердечником, состоящим из нескольких скрученных вместе жил; изоляция из полиэтилена; изоляционная оболочка из поливинилхлорида; обмотка из алюминиево-пластиковой композитной ленты; разделение на отдельные каналы/общая защита; кабель типа DCS, предназначенный для использования в условиях инертной атмосферы
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем gaiyin47 23.04.2021 в 11:13. Для целей огнестойкости (ZR) и управления (K) используется кабель с изоляционным слоем (P) и мягкой оболочкой (R); этот тип кабеля подходит без проблем. Одножильные кабели обычно используются в конфигурациях 2*1,5, 3*1,5; сечение провода составляет 1,0 мм² или 1,5 мм² в зависимости от расстояния между точками подключения. Обычно на расстоянии более 200 метров от завода достаточно 1 мм². Лучше использовать 1,5 мм² — импеданс ниже, падение напряжения меньше. Не переживайте из-за модели кабеля — у каждого производителя она разная. Предъявите свои требования, пусть производитель предложит вам модели.
Последнее изменение в этом посте было сделано hfrs 23.04.2021 в 13:09. Позвольте мне объяснить: KVVP – это проводники первого или второго класса, а KVVPR – проводники пятого или шестого класса. Кабель KVVP не имеет скрученных жил, только общая защита; его можно использовать на коротких расстояниях или там, где уровень электромагнитных помех низок. Для длинных расстояний или при сильных электромагнитных помех рекомендуется использовать кабель с двумя экранами и парными жилами, поскольку такая конструкция позволяет снизить воздействие электромагнитных помех. Ещё кое-что: KVVRP и KVVPR — это одно и то же; как бы вы это ни записывали, на заводах по производству кабелей поставляется только кабель с общим экранированием.
Да, если это не многожильный кабель, то несколько P обеспечивают защиту на одном уровне; в многожильных кабелях же есть общая защита плюс отдельная защита для каждого жилы.
С многопроводными кабелями то же самое — только один общий экран.
У меня в проектах кабели с множеством жил всегда имеют структуру «отдельные экраны + общий экран», DJYPVP
Что касается кабелей KVVP и KVVPR.
Для кабелей сигналов приборов следует использовать кабели типа DJYVP, а для сигналов управления насосами рекомендуется использовать кабели типа KVVP.
Часть кабелей, которые у нас используются, — это эти виды