Скажите, насколько глубоко следует вставлять биметаллический термометр во внутреннюю стенку оборудования при его установке?
Вставить на уровне 30% от радиуса. Без объяснений. . . Если веришь — сработает, если не веришь — пусть шары кричат о яйцах..... :P .
SHT 3005-2016 Спецификации по выбору и проектированию автоматических измерительных приборов в нефтехимической промышленности 5.3.11 При выборе защитной оболочки термометра необходимо соблюдать следующие требования: е) Глубина введения защитной оболочки термометра должна быть такой, чтобы концы измерительного элемента находились в зоне, чувствительной к изменениям температуры измеряемой среды. При монтаже в трубу глубина введения должна составлять от 1/3 до 1/2 диаметра трубы, причем глубина введения должна быть не менее 50 мм ; При установке в контейнер глубина введения должна составлять не менее 150 мм от внутренней стенки контейнера; однако для контейнеров с миксером эту глубину можно немного уменьшить ; 1. В точке диаметра трубы 1/2, с учетом распределения скорости потока жидкости внутри трубы, здесь скорость потока наибольшая, что позволяет наилучшим образом отражать реальную температуру жидкости; кроме того, на эту точку оказывается наименьшее влияние температура окружающей среды. Но чем больше ударная нагрузка на втулку, тем важнее учитывать силу сечения и частоту вибраций втулки. Итак, в среднем 1/3–1/2. 2. В технической документации проектного института указывается глубина введения втулки; необходимо учитывать высоту выступа, после чего проверяется, что глубина введения равна длине втулки за вычетом высоты выступа, и что это соответствует требованиям.
"В точке диаметра трубы 1/2, с учетом распределения скорости потока жидкости внутри трубы, здесь скорость потока наибольшая, и именно это позволяет наилучшим образом определить текущую температуру жидкости. Оценка завершена...
“«Диаметр трубы 1/2» — это центр трубы, верно? Нужно писать ещё кучу слов, это так запутано, так громоздко, как у старой шлюхи...... Даже разговаривать с этим неинтересно и неэротично :lol Скорость потока в центре трубы наибольшая, здесь также находится пик температуры — но пик не отражает обычное значение температуры, а также её среднее значение; пик не может указывать на нормальное состояние температуры. Итак, вставка термометра в точку с диаметром трубы 1/2 — это ошибка от Тэмы, серьезная ошибка, просто ужасная ошибка. {:2_36:} Идиот............ .
Разговоры с психами — это понижение уровня. Но нужно высказаться: Черт возьми, раз уж есть что сказать, то нельзя же молчать?!
Хе-хе, пытаться вести разговоры с идиотами — это бесполезно. Как можно ожидать, что кто-то будет следовать каким-то правилам и стандартам в такой огромной стране, где проживает миллиарды людей? Существуют круглые трубы, квадратные, прямоугольные, а также плоские трубы. Но когда вы пишете что-то вроде «диаметр трубы 1/2», это звучит нелепо и нечетко; такие стандарты как можно считать универсальными? Как обеспечить всестороннее руководство производством? Идиоты .......... Ослы с тупыми головами, ужасные ослята... {:2_42:} .
Стандарт — от 1/3 до 1/2, если диаметр трубы меньше 100, необходимо установить расширяющую трубу:lol
Это от 1/3 до 1/2 нормы, и тоже неизвестно, откуда она взялась. Но в любом случае, приведу пример: 40 кг пара под высоким давлением, 10 дюймов/DN250, средняя скорость потока 45 м/с. Среднее значение — это средняя скорость потока в поперечном сечении трубы. Фактическое состояние: в центре канала температура составляет 390 градусов, на расстоянии 1/3 от центра — 389 градусов, а у внутренней стенки трубы — 386 градусов. Если мы измерим эти три температуры для процесса, какую из них он примет? ? ? Моя практика: глубина установки трубы — 50–125 мм, TG желательно более 75 мм. Расчёт прочности — в порядке.
В технической документации указаны два значения: «длина под резьбой/фланцем — 750 мм» и «высота выступа — 300 мм». Значит, фактическая глубина введения составляет 450 мм?