Thread Content
Как определяется диапазон измерения давления в датчиках разницы давлений (уровень жидкости, расход)? Эксперты предоставляют соответствующие стандарты и нормы проектирования. . . . .
Рассчитано на основе плотности и расстояния между верхними и нижними уровнями: lol
Как и на основании чего выбирается разница в высоте?
Расстояние между точками отбора проб определяется в соответствии с технологическими требованиями или на основе измерений отверстий для отбора проб на имеющемся оборудовании
Позиционный номер 5 — устройство довольно крупное
Рассчитано на основе плотности и расстояния между верхними и нижними уровнями
Что означает плотность этого средства: 16,4/739?
Предположим, что речь идет о вертикальном резервуаре. Основные параметры выглядят следующим образом: нижний отверстие должно находиться на расстоянии 6 или 8 дюймов над касательной к нижней границе устройства; чем ниже, тем лучше, но при этом необходимо учитывать возможность открытия самого устройства. Такагучи: линия для остановки (или сигнальная линия) — более 8 дюймов. Основные принципы определения: чтобы сигналы LL (или L) возникали примерно в 20% случаев, сигналы HH — в 90%, а сигналы H — в 80%.
Некоторые проектные институты не хотят менять номера позиций в уже готовых комплектах чертежей: lol
Разница в высоте — это расстояние между центрами фланцев при установке двойных фланцев или плавучих юбок.
Δp=ρgh — так вычисляется, верно?