Диапазон колебаний составляет восемь-девять десятков килограммов. После перезагрузки панели на месте колебания все еще наблюдаются, но DCS отображает значения, находящиеся близко к нулю (процесс не настраивался, и рядом нет источников вибрации). Прошу совета у экспертов
Reply #22020-01-06
Рекомендуется проверить, не ослабла ли головка датчика.
Reply #32020-01-08
1. Проверьте, не ослабли ли кабели подключения прибора; если они ослабли, показания прибора будут постоянно меняться; 2. Есть ли поблизости источники помех от крупных преобразователей частоты? ; 3. Застрял ли датчик? По вопросам обращайтесь к нам по телефону 13924180225, инженер Ли

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.