Thread Content
Можно ли у уровнемера с магнитным перекидным клапаном высокого давления установить пробку? Если установить пробку, будет ли происходить утечка жидкости внутри клапана? Будет ли опасно снимать такую пробку? Есть ли соответствующие стандарты? Спасибо, великий мастер, за руководство
Следует использовать внутреннюю насадку. Требования к охране труда и окружающей среды. Не затягивайте слишком сильно, оставьте немного свободного места. Если произойдет утечка, ее можно увидеть обычным взглядом.
Согласно требованиям стандарта GB50160-2008, на всех клапанах для сброса легковоспламеняющихся сред должны быть установлены крышки или заглушки. Все нужно затянуть плотно. Что касается опасений по поводу выбросов, разве впереди нет клапана?
Помимо клапана у корня, есть ещё клапан для слива, а потом уже заглушка — ведь не может же быть так, что оба клапана закрываться не будут?
Заглушка очень маленькая, поэтому между ней и клапаном у основания не может накопиться много жидкости; при демонтаже нужно действовать осторожно.
Последнее изменение в этом посте было сделано hfrs 23.12.2019 в 16:17. Для любого типа трубопроводов можно использовать заглушки; это не требует затрат. При высоком давлении трубопроводы не разбирают.
Необходима установка; Очистка от стоков, при проведении проверок и ремонта — соблюдение правил эксплуатации ;
Согласно требованиям стандарта GB50160, необходимо предотвратить утечку горючих средств из-за внутренних утечек в клапанах!
У нас здесь плотная упаковка, по принципу туда нельзя ставить пробки