Поговорим о шагах выбора системы SIS
Thread Content
Системы SIS могут быть как отечественного производства, так и импортными. Основные принципы и этапы выбора системы SIS остаются одинаковыми. Компания Changhui Instruments приводит в качестве примера систему управления безопасностью UW500s, чтобы показать, как происходит выбор системы SIS. http://yunrun.com.cn/upload/201912/06/201912061307550416.png Выбор системы SIS yunrun.com.cn/product/2825.html 1. Выбор модулей I/O и соответствующих клеммных колодок на основе количества точек ввода/вывода Категория Тип сигнала Выбор модуля Инструкции по настройке Выбор клеммной колодки AI Типы II, III тока UW5912S Модуль безопасности с 8 входами для аналоговых значений тока Одинарная конфигурация UW5971S Клеммные колодки для 4 входов и выходов DI 24 V DC UW5915S Модуль безопасности с 16 входами для цифровых сигналов Одинарная конфигурация UW5771_F Клеммные колодки для изоляции реле DI DO Выходные контакты UW5917S Модуль безопасности с 8 выходными цифровыми контактами Одинарная конфигурация UW5771_G Клеммные колодки для выхода реле DO UW5971S_G Клеммные колодки для безопасного реле DO Примечание 1: Способ расчета количества модулей и клеммных колодок: Количество модулей = количество точек ÷ количество каналов в модуле. Если результат не является целым числом, количество модулей увеличивается на 1 ; Модуль: клеммный блок = 4:1 ; Примечание 2: Метод расчета для модулей и клеммных коробок реле: UW5915S:UW5771_F=2:1 ; UW5917S:UW5771_G=1:1 ; UW5917S:UW5971S_G=1:1. Примечание 3: Если вы не знакомы с подсчётом количества точек ввода/вывода, вы можете найти информацию на Байду под запросом «Методы расчёта количества точек I/O в системе DCS». 2. Выбор модулей управления, коммуникации и питанияНазвание модуля | Способ настройки | Название разъемов | Сопутствующие модули
UW5119S – Модуль безопасного управления | Режим резервирования | Разъемы для двойного резервирования модуля UW5179S | UW5179S_K – Блокировка программирования модуля безопасного управления
UW5156 – Модуль промышленного Ethernet-коммутатора с 6/8 портами | Режим резервирования | Разъемы для двойного резервирования модуля UW5179S | UW5179S_K – Блокировка программирования модуля безопасного управления
UW5421 – Модуль питания (32 Вт) | Режим одиночной/резервной работы | Разъемы питания на 4 единицы
Примечание 1: Расчет параметров модуля UW5119S: все модули безопасного управления работают в режиме резервирования; каждый такой модуль может подключать до 64 модулей ввода-вывода ; Примечание 2: Модуль промышленного Ethernet-коммутатора UW5156 с 6/8 портами, предоставляющий 6 интерфейсов подключения SNET ; Примечание 3: Расчет настройки UW5421: Все блоки питания системы имеют резервную конфигурацию; UW5421 — это блок питания мощностью 32 Вт ; Исходя из таблицы расхода мощности для приведенных ниже модулей, рассчитайте суммарную мощность; обычно достаточно учитывать запас мощности в 10% ; Примечание 4: Блок питания UW5421 может использоваться в качестве источника питания для модулей управления системой, модулей связи и модулей ввода-вывода. Также его можно применять в качестве внешнего источника питания. Однако один и тот же блок питания не может одновременно служить как источник питания для системы, так и внешним источником питания. Название модуля, Потребление энергии модуля (Вт), Потребление энергии внешних устройств (Вт): UW5119S – модуль безопасного управления: 2,5 / UW5156 – промышленный сетевой коммутатор с 6/8 портами: 3,5 / UW5912S – модуль безопасности с 8 входами для аналоговых значений тока: 0,8 / UW5915S – модуль безопасности с 16 входами для цифровых сигналов: 0,8 / UW5917S – модуль безопасности с 8 выходами для цифровых сигналов: 0,8 / 6,5. Примечание 1: Количество внешних источников питания и распределение потребляемой ими энергии определяются в соответствии с требованиями проектной документации ; 3. Конфигурация шкафов и принадлежностей ① Промышленные стандартные шкафы (800 мм×600 мм×2200 мм). В шкаф можно установить 1–2 пола для крепления оборудования; возможна установка как с передней, так и с задней стороны. Всего предусмотрено 36 мест для крепления оборудования. Рекомендуется выделить по 3 места под крепление с каждой стороны, то есть в общей сложности использовать 30 мест для крепления ; ②Компоненты для переключения между двумя источниками питания и распределения переменного тока UW5485 используются для переключения между двумя источниками переменного тока, для распределения энергии внутри шкафа, а также для автоматического контроля температуры в шкафу. Поэтому количество таких компонентов должно соответствовать количеству шкафов. В данном примере компания Changhui Instruments рассматривает наиболее простую схему SIS в качестве примера для иллюстрации процесса выбора и настройки системы SIS. Например, если необходимо автоматически закрыть клапан подачи при высоком уровне жидкости в резервуаре, а уровень безопасности должен составлять SIL2, то базовая конфигурация системы SIS (без учета работ по проектированию, датчиков уровня, клапанов и материалов для монтажа) будет следующей:
1. Станция безопасного управления UW5119S: модули безопасного управления SIL2 – 2 штуки; модуль с двойным резервированием UW5179S – 1 штука; модуль входа аналоговых значений тока на 8 каналов UW5912S (SIL2) – 1 штука; модуль входа цифровых сигналов на 16 каналов UW5915S (SIL2) – 1 штука; модуль вывода цифровых сигналов на 16 каналов UW5917S (SIL2) – 1 штука; блок ввода/вывода на 4 канала UW5971S (включая UW5971S_C) – 1 штука; блоки питания UW5421 мощностью 32 Вт – 4 штуки; блок питания UW5475 с возможностью резервирования на 4 канала – 1 штука; модули промышленных Ethernet-свитчей с 6/8 портами UW5156 (6 внешних портов, 2 порта для прямого подключения) – 2 штуки.
2. Комплектующие и корпуса: блоки ввода с изоляцией реле DI UW5971S_F на 16 каналов – 1 штука; блоки вывода с реле NO UW5971S_K на 8 каналов – 2 штуки; блоки питания UW5411 мощностью 168 Вт – 2 штуки; блоки резервирования питания UW5472 – 1 штука; комплект для переключения источников питания UW5485 – 1 комплект; промышленный корпус стандартного размера UW5041 (2200×800×600 мм) – 1 штука; комплект для монтажа аксессуаров UW5041_A (кабели связи UW5032 CNetUW, модули адаптеров связи UW5032_T CNetUW, модуль POC UW5031) – 2 штуки; устройства безопасности класса SIL3 – 2 штуки.
3. Программное обеспечение: программа управления UW5011_SIL V1.0 (SIL) – 1 комплект; лицензионный ключ для программы управления UW5061 – 1 комплект; руководство по использованию системы UW5071 UW500s – 1 комплект; руководство по настройке программы управления UW5075 UW500s – 1 комплект; руководство по реальному времени мониторингу системы UW5075 UW500s – 1 комплект.
4. Пункт управления: станция инженера и оператора UW5011_E – 1 штука; промышленная панель управления стандартного размера UW5046 (700×1118×750 мм), с кнопками экстренной остановки и сброса – 1 штука; источники бесперебойного питания UPS мощностью 3 кВА с временем автономной работы 0,5 часа – 2 штуки.
5. Прочее: лицензия OPC для передачи данных – 1 штука; услуги по настройке и отладке системы безопасности – 1 раз