Поговорим о шагах выбора системы SIS

2020-01-03View Original

Thread Content

Системы SIS могут быть как отечественного производства, так и импортными. Основные принципы и этапы выбора системы SIS остаются одинаковыми. Компания Changhui Instruments приводит в качестве примера систему управления безопасностью UW500s, чтобы показать, как происходит выбор системы SIS. http://yunrun.com.cn/upload/201912/06/201912061307550416.png Выбор системы SIS yunrun.com.cn/product/2825.html 1. Выбор модулей I/O и соответствующих клеммных колодок на основе количества точек ввода/вывода Категория Тип сигнала Выбор модуля Инструкции по настройке Выбор клеммной колодки AI Типы II, III тока UW5912S Модуль безопасности с 8 входами для аналоговых значений тока Одинарная конфигурация UW5971S Клеммные колодки для 4 входов и выходов DI 24 V DC UW5915S Модуль безопасности с 16 входами для цифровых сигналов Одинарная конфигурация UW5771_F Клеммные колодки для изоляции реле DI DO Выходные контакты UW5917S Модуль безопасности с 8 выходными цифровыми контактами Одинарная конфигурация UW5771_G Клеммные колодки для выхода реле DO UW5971S_G Клеммные колодки для безопасного реле DO Примечание 1: Способ расчета количества модулей и клеммных колодок: Количество модулей = количество точек ÷ количество каналов в модуле. Если результат не является целым числом, количество модулей увеличивается на 1 ; Модуль: клеммный блок = 4:1 ; Примечание 2: Метод расчета для модулей и клеммных коробок реле: UW5915S:UW5771_F=2:1 ; UW5917S:UW5771_G=1:1 ; UW5917S:UW5971S_G=1:1. Примечание 3: Если вы не знакомы с подсчётом количества точек ввода/вывода, вы можете найти информацию на Байду под запросом «Методы расчёта количества точек I/O в системе DCS». 2. Выбор модулей управления, коммуникации и питания
Название модуля | Способ настройки | Название разъемов | Сопутствующие модули
UW5119S – Модуль безопасного управления | Режим резервирования | Разъемы для двойного резервирования модуля UW5179S | UW5179S_K – Блокировка программирования модуля безопасного управления
UW5156 – Модуль промышленного Ethernet-коммутатора с 6/8 портами | Режим резервирования | Разъемы для двойного резервирования модуля UW5179S | UW5179S_K – Блокировка программирования модуля безопасного управления
UW5421 – Модуль питания (32 Вт) | Режим одиночной/резервной работы | Разъемы питания на 4 единицы
Примечание 1: Расчет параметров модуля UW5119S: все модули безопасного управления работают в режиме резервирования; каждый такой модуль может подключать до 64 модулей ввода-вывода ; Примечание 2: Модуль промышленного Ethernet-коммутатора UW5156 с 6/8 портами, предоставляющий 6 интерфейсов подключения SNET ; Примечание 3: Расчет настройки UW5421: Все блоки питания системы имеют резервную конфигурацию; UW5421 — это блок питания мощностью 32 Вт ; Исходя из таблицы расхода мощности для приведенных ниже модулей, рассчитайте суммарную мощность; обычно достаточно учитывать запас мощности в 10% ; Примечание 4: Блок питания UW5421 может использоваться в качестве источника питания для модулей управления системой, модулей связи и модулей ввода-вывода. Также его можно применять в качестве внешнего источника питания. Однако один и тот же блок питания не может одновременно служить как источник питания для системы, так и внешним источником питания. Название модуля, Потребление энергии модуля (Вт), Потребление энергии внешних устройств (Вт): UW5119S – модуль безопасного управления: 2,5 / UW5156 – промышленный сетевой коммутатор с 6/8 портами: 3,5 / UW5912S – модуль безопасности с 8 входами для аналоговых значений тока: 0,8 / UW5915S – модуль безопасности с 16 входами для цифровых сигналов: 0,8 / UW5917S – модуль безопасности с 8 выходами для цифровых сигналов: 0,8 / 6,5. Примечание 1: Количество внешних источников питания и распределение потребляемой ими энергии определяются в соответствии с требованиями проектной документации ; 3. Конфигурация шкафов и принадлежностей ① Промышленные стандартные шкафы (800 мм×600 мм×2200 мм). В шкаф можно установить 1–2 пола для крепления оборудования; возможна установка как с передней, так и с задней стороны. Всего предусмотрено 36 мест для крепления оборудования. Рекомендуется выделить по 3 места под крепление с каждой стороны, то есть в общей сложности использовать 30 мест для крепления ; ②Компоненты для переключения между двумя источниками питания и распределения переменного тока UW5485 используются для переключения между двумя источниками переменного тока, для распределения энергии внутри шкафа, а также для автоматического контроля температуры в шкафу. Поэтому количество таких компонентов должно соответствовать количеству шкафов. В данном примере компания Changhui Instruments рассматривает наиболее простую схему SIS в качестве примера для иллюстрации процесса выбора и настройки системы SIS. Например, если необходимо автоматически закрыть клапан подачи при высоком уровне жидкости в резервуаре, а уровень безопасности должен составлять SIL2, то базовая конфигурация системы SIS (без учета работ по проектированию, датчиков уровня, клапанов и материалов для монтажа) будет следующей:

1. Станция безопасного управления UW5119S: модули безопасного управления SIL2 – 2 штуки; модуль с двойным резервированием UW5179S – 1 штука; модуль входа аналоговых значений тока на 8 каналов UW5912S (SIL2) – 1 штука; модуль входа цифровых сигналов на 16 каналов UW5915S (SIL2) – 1 штука; модуль вывода цифровых сигналов на 16 каналов UW5917S (SIL2) – 1 штука; блок ввода/вывода на 4 канала UW5971S (включая UW5971S_C) – 1 штука; блоки питания UW5421 мощностью 32 Вт – 4 штуки; блок питания UW5475 с возможностью резервирования на 4 канала – 1 штука; модули промышленных Ethernet-свитчей с 6/8 портами UW5156 (6 внешних портов, 2 порта для прямого подключения) – 2 штуки.

2. Комплектующие и корпуса: блоки ввода с изоляцией реле DI UW5971S_F на 16 каналов – 1 штука; блоки вывода с реле NO UW5971S_K на 8 каналов – 2 штуки; блоки питания UW5411 мощностью 168 Вт – 2 штуки; блоки резервирования питания UW5472 – 1 штука; комплект для переключения источников питания UW5485 – 1 комплект; промышленный корпус стандартного размера UW5041 (2200×800×600 мм) – 1 штука; комплект для монтажа аксессуаров UW5041_A (кабели связи UW5032 CNetUW, модули адаптеров связи UW5032_T CNetUW, модуль POC UW5031) – 2 штуки; устройства безопасности класса SIL3 – 2 штуки.

3. Программное обеспечение: программа управления UW5011_SIL V1.0 (SIL) – 1 комплект; лицензионный ключ для программы управления UW5061 – 1 комплект; руководство по использованию системы UW5071 UW500s – 1 комплект; руководство по настройке программы управления UW5075 UW500s – 1 комплект; руководство по реальному времени мониторингу системы UW5075 UW500s – 1 комплект.

4. Пункт управления: станция инженера и оператора UW5011_E – 1 штука; промышленная панель управления стандартного размера UW5046 (700×1118×750 мм), с кнопками экстренной остановки и сброса – 1 штука; источники бесперебойного питания UPS мощностью 3 кВА с временем автономной работы 0,5 часа – 2 штуки.

5. Прочее: лицензия OPC для передачи данных – 1 штука; услуги по настройке и отладке системы безопасности – 1 раз
Reply #22020-04-14
Для цепи управления при высоком уровне жидкости нужно ставить столько всего. :Q
Reply #32020-04-15
Такое действительно бывает. У нас ради двух задач купили комплект Conixion Tricon SIS. Это не вопрос того, считаете ли вы это пустой тратой времени, а вопрос обязательного требования

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.