Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем hkhl 3 января 2020 года в 23:36. У нас есть расходомер типа «вихревой профиль», при котором значение 4–20 мА соответствует расходу в диапазоне 0–100 т/ч. Когда процесс останавливается, расходомер показывает нулевой расход, однако система управления станцией указывает значение 0,5 т/ч. В этот момент ток, измеряемый на расходомере, составляет 3,98 мА. Для тестирования отправляются аналоговые сигналы. Результаты следующие: при передаче сигнала 4 мА на панели управления отображается значение 0,5 т/ч, что на 0,5 т/ч больше, чем должно быть. При передаче сигнала 12 мА показатель составляет 50,5 т/ч, то есть снова на 0,5 т/ч больше. При передаче сигнала 18 мА показатель — 88 т/ч, то есть ещё на 0,5 т/ч больше. При передаче сигнала 20 мА показатель соответствует норме — 100 т/ч. Похоже, что при сигналах, меньших 20 мА, на панели управления постоянно отображается значение, превышающее фактическое на 0,08 мА... Какова причина этой проблемы и как её решить? Спасибо!
“У «управления с станции» плохая линейность: есть нулевое смещение и точки перегиба. Пусть сигнал будет равен 19 мА; необходимо определить, каково значение расхождения потока, а также найти точку перегиба. Затем наносятся кривые входных и выходных данных, после чего пишется небольшая программа для обработки этих кривых: сначала производится коррекция из-за смещения, затем — коррекция из-за отклонений; для участка кривой выше точки перегиба применяется пропорциональная коррекция. . . Всё готово. Отправь брату красный конвертик, а то будешь только пользоваться без взамен. {:2_42:}
У меня вдруг возникла идея создать группу в WeChat для ответов на вопросы, связанные с показателями приборов: сначала нужно будет отправить «красный конверт», а потом уже отвечать на вопросы. Ха-ха-ха! Как вы думаете? . . Обезьянки смеются, {:2_42:} {:2_40:} {:2_45:} {:2_30:} {:2_37:} {:2_36:} .
Пока ухожу с места происшествия, дам ответ, когда будет информация. Просим также тех, кто сталкивался с подобным явлением, оказать нам помощь:handshake
Брат Цзы по-прежнему такой энтузиаст: lol
В расходомере должен быть параметр настройки тока; посмотрите инструкцию
Проверка защитного барьера (если он имеется), смена канала, проверка настроек системы управления, отсоединение кабелей, отправка сигнала непосредственно на станцию управления для проверки
Каналы измерения в системе управления станцией имеют низкую точность; их можно откалибровать. Если это не помогает, их следует заменить. Так обычно поступают в системах DCS