HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Влияние рации на систему приборов

2020-01-05View Original

Thread Content

Недавно в компании возникло несколько случаев, когда использование рации приводило к колебаниям показаний DCS. По результатам исследований было установлено, что близкое расположение рации к защитным устройствам вызывает скачки сигнала. Степень влияния этого фактора различается в зависимости от производителя защитных устройств; импортные защитные устройства оказывают более сильное воздействие по сравнению с отечественными; При расстоянии более 1 м использование рации существенно снижает помехи ; Использование при закрытых дверцах шкафа; снижение помех ; Недавно при ремонте приборов для измерения вибрации и смещения валов возникли значительные помехи от использования рации в предохранительных устройствах, расположенных рядом с этими приборами. Теперь установлены ограждения, а также размещены предупредительные знаки с просьбой не пользоваться радиостанциями в близости от корпусов приборов, чтобы избежать сбоев в работе приборов и последующих аварий, связанных с автоматическим остановкой оборудования. Компания хочет полностью решить эту проблему. Прошу всех экспертов в области приборостроения дать советы, как решать подобные проблемы?
Reply #22020-01-05
Рация-кодовый стилус, так близко к прибору… Что за чушь, у шарика ведь нет занятий, да? Просто брось рацию — и проблема решена. . . Эрдан.
Reply #32020-01-05
Много лет назад кто-то обратился ко мне с просьбой купить трансформатор. Он спросил, не будет ли рация мешать работе трансформатора C23 на моем заводе. У меня нет рации. Я говорю, что звонки на мобильный телефон никак не влияют на сигнал трансформатора, совсем не влияют. Сбои в работе датчика происходят только тогда, когда телефон находится слишком близко к корпусу датчика во время звонка. Если расстояние между ними превышает 10 сантиметров, то никаких проблем не возникает. Кто будет держать лицо вплотную к устройству и пользоваться телефоном или рацией? Я посоветовал ему не зацикливаться на такой странной вещи. Он сказал мне купить рацию, чтобы он мог её протестировать. Постоянно торопят меня. Я подумал про себя: Нимагбед, ты хочешь купить несколько устройств для изменения напряжения. Ты ещё даже их не купил, а уже просишь меня купить для тебя пару рации для тестирования? Кто ты вообще такой? У тебя что, мозги совсем не работают? {:2_37:} Тогда я сказал ему: «Идите, используйте металлическую пластину, чтобы сделать из неё экранирующую оболочку. После этого вы сможете использовать рацию как угодно». Но этот человек не понимает по-русски; он всё равно настаивает, чтобы я купил ему рацию для экспериментов. Трансформатор напряжения C23 из моей деревни представляет собой высокоинтегрированный устройство, работающее в режиме постоянного тока. Его способность к противодействию электромагнитным помехам находится на очень высоком уровне. Хотя его способности к противодействию помехам и великолепны, с точки зрения меня сам трансформатор C23 является ужасным устройством. Используя 7,5-значный мультиметр, я измерил ток в состоянии нуля для трансформатора C23 – он составил 4 мА. Все 4 знака числа были стабильными. Но на следующем порядке значений, а именно 0,00001 мА, я смог зафиксировать кратковременные колебания значений... Однако эти колебания, возможно, не связаны полностью с трансформатором C23. Когда я отключал трансформатор C23, мультиметр также показывал кратковременные колебания значений. Поэтому я предполагаю, что стабильность сигнала у C23 может быть лучше. Братец, у меня высокие требования к чистоте. Я привередлива в еде. Я не хочу заниматься таким бизнесом и зарабатывать деньги плохим способом. Пусть идет и покупает у кого-то другого... {:2_36:}
Reply #42020-01-05
Приборы – это устройства с низким электропотреблением и постоянным током. Они как маленькие девочки, их нужно беречь. Почему вы постоянно используете устройства с высоким энергопотреблением, с переменным током и высокой частотой? Вы же обижаете этих маленьких приборов Без стыда и совести, так хочется дать вам по лицу ........ {:2_36:} .
Reply #52020-01-06
Правильный способ — использовать коробку из металла, а для изготовления конструкции применять оцинкованные трубы; при таком подходе не будет проблем.
Reply #62020-01-06
Что касается DCS, мы пока не обнаружили подобных проблем, но использование рации в компрессорах (центробежных и поршневых) действительно оказывает влияние. В этой зоне также необходимо выключать рацию, иначе это может привести к аномалиям в сигналах приборов и отключению оборудования.
Reply #72020-01-06
Действительно существуют подобные случаи; я лично сталкивался с ними на месте. Радиостанции могут мешать таким устройствам, как датчики вибрации (акселерометрические), клавиатуры (для автоматического переключения изображений в DCS), а также контроллеры высоконапорных клапанов. 1. Помехи от оборудования, находящегося на месте установки: необходимо проверить, корректно ли осуществляется заземление экранирования, соблюдать расстояние при использовании оборудования, а также размещать соответствующие знаки на месте установки.
2. Клавиатура: производитель бесплатно заменяет клавиатуру.
3. Устройства управления высоконапорными клапанами: во время работы дверцы шкафа запрещается открывать; рацию необходимо держать на расстоянии не менее 2 метров от шкафа. Рекомендуется проверить показатели EMC устройства; если они не соответствуют требованиям, следует обратиться к производителю для решения проблемы (например, после замены клавиатуры была решена проблема с отображением экрана в режиме двусторонней связи DCS). В основном речь идет о помехах от электромагнитных сигналов; поэтому необходимо обеспечить надлежащую защиту от таких помех и соблюдать безопасное расстояние.
Reply #82020-01-06
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Няньванг 6 января 2020 года в 09:19. 1. Проверьте, соответствуют ли требованиям условия заземления оборудования и шкафов. 2. Датчики на месте должны быть противошумными.
Reply #92020-01-09
Вибрации, смещение — особенно заметны у термопар
Reply #102020-01-09
Вибрации, смещение — особенно заметны у термопар
Reply #112020-01-13
Это все сигналы напряжения, которые легко подвержены помехам
Reply #122020-01-14
Раньше тоже был похожий случай: во время отладки рядом с детектором CH4 использовался рации, и мгновенно поступал сигнал на полной амплитуде — 20 мА.
Reply #132020-02-21
Вероятно, сильное влияние будет только в шкафу DCS, на месте проблем, наверное, не будет

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.