Thread Content
Измерительным средством была вода из нефтегазового месторождения; оно также было снова откалибровано, и полученные значения оказались ниже нормы. Регулирующий клапан управляется уровнем жидкости. Недавно было изменено значение контроля уровня (с 1200 мм на 1400 мм). Может ли это быть связано с этим? Помогите проанализировать, пожалуйста.
Автор, регулирующий клапан — с прямым или обратным действием? Если уровень жидкости регулируется с 1200 до 1400, степень открытия регулирующего клапана уменьшается, и поток естественным образом снижается.
Значение контроля уровня жидкости влияет на степень открытия регулирующего клапана, верно? Кроме того, как мне найти сбалансированное значение для удовлетворения моих потребностей в трафике?
Установленное значение контроля уровня жидкости совершенно не связано с показаниями расходомера — нет между ними никакой связи. В логике должна соблюдаться причинно-следственная связь; при рассмотрении проблемы нельзя действовать бездумно, идти по ложному пути или отвлекаться на чепуху. . Раз значения на нулевой отметке являются точными, то отклонения, скорее всего, имеют пропорциональный характер, не так ли? Можно взять две точки — высокую и низкую — и сравнить их для проверки. Если да, то с помощью коэффициента соотношения можно внести корректировку. . Не спрашивай, почему это произошло. На теле появился маленький шишка. Как можно узнать причину? Я — женщина-врач. Если ты осмелишься снять штаны, я смогу удалить эту шишку, заставив тебя потерять кровь. :P {:3_51:}
Уровень жидкости изменился, изменился ли диапазон управления? Иначе сигнал управления по-прежнему должен быть 1400
Есть схема процесса? chenxu07789@163.com — моя электронная почта
Вероятно, при повышении уровня жидкости увеличивается степень открытия регулирующего клапана, что приводит к недостаточному обратному давлению. Это происходит из-за наличия газов в среде; рекомендуется уменьшить степень открытия клапана.