Расход, измеряемый расходомером массы, слишком низкий

2020-01-08View Original

Thread Content

Измерительным средством была вода из нефтегазового месторождения; оно также было снова откалибровано, и полученные значения оказались ниже нормы. Регулирующий клапан управляется уровнем жидкости. Недавно было изменено значение контроля уровня (с 1200 мм на 1400 мм). Может ли это быть связано с этим? Помогите проанализировать, пожалуйста.
Reply #22020-01-08
Автор, регулирующий клапан — с прямым или обратным действием? Если уровень жидкости регулируется с 1200 до 1400, степень открытия регулирующего клапана уменьшается, и поток естественным образом снижается.
Reply #32020-01-08
Значение контроля уровня жидкости влияет на степень открытия регулирующего клапана, верно? Кроме того, как мне найти сбалансированное значение для удовлетворения моих потребностей в трафике?
Reply #42020-01-08
Установленное значение контроля уровня жидкости совершенно не связано с показаниями расходомера — нет между ними никакой связи. В логике должна соблюдаться причинно-следственная связь; при рассмотрении проблемы нельзя действовать бездумно, идти по ложному пути или отвлекаться на чепуху. . Раз значения на нулевой отметке являются точными, то отклонения, скорее всего, имеют пропорциональный характер, не так ли? Можно взять две точки — высокую и низкую — и сравнить их для проверки. Если да, то с помощью коэффициента соотношения можно внести корректировку. . Не спрашивай, почему это произошло. На теле появился маленький шишка. Как можно узнать причину? Я — женщина-врач. Если ты осмелишься снять штаны, я смогу удалить эту шишку, заставив тебя потерять кровь. :P {:3_51:}
Reply #52020-01-08
Уровень жидкости изменился, изменился ли диапазон управления? Иначе сигнал управления по-прежнему должен быть 1400
Reply #62020-01-09
Есть схема процесса? chenxu07789@163.com — моя электронная почта
Reply #72020-02-14
Вероятно, при повышении уровня жидкости увеличивается степень открытия регулирующего клапана, что приводит к недостаточному обратному давлению. Это происходит из-за наличия газов в среде; рекомендуется уменьшить степень открытия клапана.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.