Вопросы по системе питания приборов

2020-01-13View Original

Thread Content

При питании приборов в шкафу с двумя источниками питания могут ли оба источника питания браться с одной и той же шины? Как показано на схеме в приложении, всая система подключается следующим образом: 2 источника электропитания — коробка для переключения между источниками питания — от коробки переключения один канал питания поступает в UPS, а затем в блок питания 1; другой канал питания проходит через стабилизатор и поступает в блок питания 2. Является ли такое соответствие стандартам или надежность подачи электроэнергии достаточной? Могут ли разные источники переменного тока после преобразователя в постоянный ток подавать питание параллельно?
Reply #22020-01-13
У нас в DCS всё не так, но в одном PLC от Siemens используется именно этот метод: при отключении сети электропитания переключатель в шкафу автоматически переходит в режим UPS
Reply #32020-01-13
Нормальное питание должно осуществляться через UPS, а при его отказе переключаться на сетевое напряжение. Как обстоят дела с питанием вашего PLC? Надежно и стабильно?
Reply #42020-01-13
Последнее изменение в этом посте было сделано rujimmy 13.01.2020 в 17:23. В такой ситуации, при отказе UPS, остается только вручную отключить его и перейти на электроснабжение от сети.
Reply #52020-01-14
Два блока постоянного тока подают питание параллельно; в качестве меры предосторожности можно последовательно подключить диод к каждому положительному полюсу
Reply #62020-01-14
Это предложение от компании по охране окружающей среды, занимающейся обработкой воды? Довольно ужасно. 1) Хотя у шкафа низкого напряжения реализовано взаимное переключение между двумя источниками питания, это происходит не без перерывов; возможна задержка в несколько секунд ; 2) UPS мощностью 6 кВА с напряжением 380 ВAC трудно найти; у него три входа и один выход, и такую конструкцию никто не использует ; 3) Если поставку осуществляет покупатель, рекомендую проверить, не является ли это UPS с частотой электросети — так люди могут обмануть вас, предложив устройство с высокой частотой ; 4) У таких маленьких UPS обычно нет байпаса, поэтому переключение через предусмотренный в чертежах механизм байпаса не позволяет осуществить бесперебойное переключение ;
Reply #72020-01-14
Этот способ подключения — совершенно непрофессиональный
Reply #82020-01-15
Я думаю, лучше объединить UPS для DCS и SIS в один устройство с бустером мощностью свыше 10 кВА, а также с двойным источником питания. Но неизвестно, разрешает ли сейчас SIS такой дизайн; раньше он был допустим.
Reply #92020-01-16
Укажите, в чём здесь проблема, пожалуйста: dizzy:
Reply #102020-01-16
В настоящее время UPS для DCS и SIS являются независимыми друг от друга
Reply #112020-01-17
Не видел таких правил, поэтому не понимаю, зачем это нужно — быть независимым. Это действительно необходимо?
Reply #122020-01-17
Я взглянул на ваши чертежи. Для двух источников питания лучше использовать разные участки шин; иначе при техническом обслуживании оба источника питания будут отключены. Переключатель уровня PC на чертеже, судя по названию, похож на STS, но обычно здесь используется ATS. А выключатель связи на чертеже, вероятно, является STS. Таким образом можно обеспечить бесперебойную замену источника питания. Можете посмотреть примеры UPS — сейчас многие из них уже оснащены подобной конфигурацией
Reply #132020-01-17
В такой схеме электроснабжения есть два ключевых момента: во-первых, надежность автоматического переключателя, а во-вторых — наличие у отдельно установленных устройств UPS функции зарядки. В современных проектах электроснабжения обычно не поступают так: автоматические переключатели и UPS объединяются в один устройство. Это повышает надежность, а цена устройств малой мощности остается невысокой.
Reply #142020-01-19
Эти UPS используют уже имеющиеся устройства; UPS в оригинальных системах DCS и SIS являются отдельными устройствами
Reply #152020-06-26
Обычно также не рекомендуется подключать источники питания 24 В постоянного тока параллельно; вместо этого можно использовать дополнительный модуль резервного питания

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.