Thread Content
Уважаемые коллеги, хотел бы спросить: существуют ли в технологических процессах какие-либо требования к регулирующим клапанам, согласно которым они не должны быть полностью закрыты (например, максимум на уровне 30%) или полностью открыты (например, максимум на уровне 70%)? Если таковые существуют, как их реализовать? Это осуществляется непосредственно на регулирующем клапане или на регуляторе PID? Буду признателен за совет.
Для этого требуется целый набор регулирующих исполнительных механизмов. Это осуществляется с помощью исполнительных механизмов клапанов (позиционеров клапанов, датчиков положения с обратной связью и т. д.), устройств управления и отображения таких как PLC, DCS и т. п.
В технологическом процессе обычно не требуется, чтобы регулирующий клапан находился в полностью открытом или полностью закрытом состоянии, за исключением случаев, когда для управления процессом требуются особые условия. Ограничение угла открытия регулирующего клапана: 1) Это можно сделать с помощью системы DCS – достаточно задать верхние и нижние пределы на панели управления соответствующей цепью; для изменения этих параметров необходимы определенные права доступа. Этот способ является простым. 2) Также можно использовать механические ограничители на самом регулирующем клапане; это должно быть учтено при его проектировании и покупке; Или с помощью ручного колеса можно установить одностороннюю ограничительную задержку на верхнем или нижнем уровне.
Как правило, удобнее делать это на стороне DCS (на экране указывается предел открывания), так как на стороне регулирующего клапана это затрудняет его настройку для сотрудников, ответственных за техническое обслуживание (это может привести к ошибочному выводу о неисправности клапана)
Я посмотрел инструкцию к регулятору PID, там есть опции ограничения выходного сигнала. Например, можно установить верхний лимит в 90% или нижний — в 10%. Вероятно, это приложение предназначено для регулировки пределов работы клапана? То есть настраивается в регуляторе или в DCS, но нет необходимости делать это на самом регулирующем клапане, верно?
Лучше всего реализовать на DCS — конфигурация решает всё
Конечно, у некоторых локаторов есть эта функция