По вопросу автоматической инициализации позиционера клапанов Siemens прошу у читателей совета.

2020-01-22View Original

Thread Content

За эти два дня, благодаря советам участников форума, я нашел в Интернете инструкцию по настройке регуляторов клапанов от Siemens. Прочитав ее, у меня возникли следующие вопросы; надеюсь, участники форума смогут мне помочь: при настройке регуляторов клапанов Siemens сначала необходимо вручную выбрать тип исполнительного механизма, угол поворота и диапазон хода штока клапана. Все это довольно понятно. Затем начинается процесс автоматической инициализации. Автоматическая инициализация включает пять пунктов, как показано на рисунке: определение направления действия, настройка нулевой точки и хода движения, измерение времени выполнения действия (это, вероятно, скорость движения), минимизация размера шага позиционирования и оптимизация мгновенной реакции. Меня сейчас интересует: как умный позиционер может определить, следует ли ему использовать действие в прямом направлении или в обратном? Разве это не должно настраиваться вручную? Есть ещё скорость движения: как определитель понимает, какой скорости нужен пользователь? Разве это не должно вводиться вручную? Кроме того, следует ли настраивать позиционер клапана после установки регулирующего клапана в технологическую трубопроводную сеть или до её установки? Лично я считаю, что лучше настроить все перед установкой, так как можно увидеть траекторию движения клапанного элемента и проверить, закрывается ли он полностью. Надеюсь, что активные участники форума смогут помочь разрешить эти вопросы. Спасибо!
Reply #22020-01-26
При автоматической инициализации есть пять элементов, которые не требуют никаких действий, поэтому нет смысла углубляться в детали. Перевод инструкции на китайский язык тоже неточен. Под взаимодействием здесь имеется в виду взаимодействие внутри исполнительного механизма, а не взаимодействие всего клапана; вам не нужно об этом беспокоиться. Обратная и прямая реакция всего клапана должны устанавливаться вручную отдельно. Что ты можешь сделать, увидев траекторию движения клапанного элемента? Разве после установки нельзя увидеть траекторию движения клапанного элемента? У вас сломанный клапан? Наверняка сначала установят, а потом настроят. Даже если вы настроили всё до установки, после установки придётся настраивать заново. Даже при смене места установки необходимо снова настраивать.
Reply #32020-01-27
Здравствуйте, спасибо за ответ! Я считаю, что лучше всего производить настройку до установки клапана, потому что если регулирующий клапан уже установлен, я не смогу узнать, находится ли его поршень в открытом или закрытом состоянии. Именно поэтому я и так считаю. Поскольку во время настройки клапаны, расположенные перед и за регулирующим клапаном, обязательно находятся в закрытом состоянии, невозможно увидеть никаких параметров процесса. Например, когда шток клапана движется вниз, остается неясным: находится ли сопло клапана в закрытом или открытом положении? Вот мои сомнения.
Reply #42020-01-27
У клапана, кроме позиционера, все остальные элементы являются механическими конструкциями; когда шток клапана опускается, седло клапана, конечно же, закрывается~
Reply #52020-01-27
Это связано с отношением между сердечником клапана и седлом клапана, возможно, он открыт.
Reply #62020-01-27
Это связано с отношением между сердечником клапана и седлом клапана, возможно, он открыт.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.