Thread Content
Вопрос 1: Как следует поступить? Или какой практичный прибор следует заменить? Вопрос 2: При создании вакуума в резервуаре для кристаллизации магнезии используется датчик уровня с разницей давлений E+H. Почему показания этого датчика постоянно некорректны? При отсутствии подачи сырья уровень жидкости медленно повышается. Как это следует решить? Или заменить прибор?
Есть ещё один резервуар, в котором используется датчик уровня с одним фланцем и разницей давлений; средой является сульфат натрия пероксидный. Клапан перед датчиком постоянно кристаллизуется, а на поверхности датчика постоянно скапливаются загрязнения. В баке есть миксер, материал поступает в предварительный клапан, миксер постоянно работает, но это бесполезно. Он всё равно кристаллизуется, что делать? Без пара? Разбирать и чистить стало так скучно. Таблица — это E+H.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 1111111 23.01.2020 в 19:32 ...........................
Пост опубликован не в том месте. Извините! Желаю вам счастливого Нового года!
Пост опубликован не в том месте. Извините! Желаю вам счастливого Нового года!
Пост опубликован не в том месте. Извините! Желаю вам счастливого Нового года!
1. Для измерения уровня жидкости в вакуумном оборудовании на месте использование механических уровнемеров с перекидными пластинами не представляет проблем; мы постоянно ими пользуемся, и даже при давлении -90 кПа никаких проблем не возникает. Арендодатель должен убедиться, открыт ли корневой клапан или он заблокирован, слишком ли велика плотность поплавка, из-за чего тот не может подняться, или же кристаллы жидкости мешают движению поплавка и т. д. 2. Метод измерения уровня жидкости с использованием разницы давлений в условиях высокого вакуума неэффективен; об этом есть посты на форуме. Низкое вакуумное давление — это нормально, но оно также влияет на срок службы.
Вероятно, причина в том, что один из верхнего или нижнего соединительных трубок заблокирован, поэтому среда не может поступать и уходить
Попробуйте добавить обратную промывку, регулярно промывайте.
1. Для вакуумных резервуаров используется уровнемер с магнитным перекидным механизмом; если резервуар довольно мал, поплавок может быть засосан вверх, что приводит к неточности измерений. Я не разбираюсь в вашем производственном процессе: можно ли просто использовать стеклянные пластины? Или использовать флотатор с отверстиями. В вашем текущем положении зазор между поплавком и стенкой трубки слишком мал, поэтому он действует как поршень, который поднимается под действием вакуума. 2 Используете ли вы дисковый мембранный тип? Этот материал крайне нестабилен в вакууме. Особенно те, что из капилляров, работают ещё хуже. Можно просто использовать датчик разницы давлений с 1/4-дюймовым разъемом. Если в резервуаре нет кристаллизации, то подойдет вставной датчик давления. Это такой тип фланца, при котором его поверхность уходит внутрь резервуара на 20 или 30 сантиметров; его можно изготовить по индивидуальным требованиям.
Почему в магнитном уровнемере с переворачивающимися пластинами в вакуумной емкости жидкость не может попасть внутрь уровнемера? Ведь это же просто соединительный сосуд Неужели один конец внутри контейнера, а другой — снаружи?
Если хотите сэкономить, можно попробовать дифференциальный манометр. Однако необходимо самостоятельно рассчитывать уровень жидкости
Перед уровнемером установлен предохранительный клапан. В дне вакуумного резервуара имеется отверстие, через которое среда вытягивается из вакуума. По виду из наблюдательного окна кажется, что среда внутри резервуара находится в состоянии вращения; к тому же среда легко кристаллизуется, поэтому иногда она не может попасть в уровнемер.