О сигналах Namur и сигналах сухих контактов

2020-01-25View Original

Thread Content

Сигналы от переключателей типа Namur, используемые в компании, а также сигналы от переключателей с сухими контактами подаются на защитный барьер MTL4511, расположенный в комнате управления. Хотел бы узнать, как они работают по отдельности, и как настроить этот защитный барьер. Я совсем новичок в области DCS; пожалуйста, объясните мне.
Reply #22020-01-27
Сигнал Namur работает на основе принципа обнаружения небольшого тока (конкретное значение тока можно найти в Байду); это один из немногих интегральных цифровых сигналов. Обычные переключатели могут принимать сигналы по стандарту Namur, а также сигналы от сухих контактов; способ подключения при этом одинаков.
Reply #32020-01-27
Я проверил: сигнал Namur питается от защитного барьера напряжением 8 В. Так как подключается сигнал с сухими контактами, каково будет напряжение на выходе защитного барьера?
Reply #42020-01-27
Защитный барьер можно рассматривать как предохранитель в электрике. В цепи приборов выполняет только защитную функцию. При входе сигнала с сухим контактом выходом также будет сигнал с сухим контактом, напряжение составляет 0.
Reply #52020-01-28
NAMUR использует величину тока для определения положения цели (близость или удаленность), поэтому вам не нужно особо обращать внимание на величину выходного напряжения. В самом датчике NAMUR встроена LC-колебательная схема, поэтому после полного закрытия клапана он способен генерировать стабильный ток. Стандарт NAMUR — это IEC 60947-5-6; ранее он назывался DIN 19234. Он определяет правила взаимодействия сигналов между датчиком и усилителем (то есть защитным барьером). Для NAMUR, используемого в защищенных цепях, используется термин 8В/8мА NAMUR, который относится к напряжению при разомкнутой цепи и току при замыкании. Величина напряжения в цепи определяется нагрузкой на защитный барьер, а ограничение тока осуществляется за счет резистора защитного барьера; его значение обычно составляет 1 килоом. Поэтому подключение пассивного переключателя не приведет к короткому замыканию. Стандарт IEC 60947-5-6 определяет допустимые диапазоны значений этих параметров. На рынке также имеется небольшое количество устройств типа NAMUR на 12 В, например, системы DI от Emerson. Однако они не могут использовать датчики типа NAMUR с напряжением 8 В/8 мА, такие как датчики от P+F.
Reply #62020-01-28
Здравствуйте, уважаемый мастер! Я изучил соответствующую информацию: для сигналов NAMUR, работающих от источника питания 8 В, в зависимости от расстояния до датчика металлических объектов формируются сигналы тока разной величины. При значении тока в диапазоне от 2,1 мА до 6 мА состояние датчика — 1 или «ВКЛ», а при значении тока в диапазоне от 0,35 мА до 1,2 мА состояние датчика — 0 или «ВЫКЛ». При токе менее 0,28 мА считается отказ из-за разрыва цепи, а при токе более 6,5 мА — отказ из-за замыкания цепи. Итак, что касается сигнала от сухих контактов DI, можно ли понимать так, что при замыкании сухих контактов на карту обработки DI поступает ток короткого замыкания в размере 8 мА, а при размыкании сухих контактов — ток разветвления, меньший 0,28 мА? Затем карта DI обрабатывает эти два сигнала и передает их контроллеру для выполнения задачи?
Reply #72020-01-28
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем HEJIYUER 31.01.2020 в 02:32. Расстояние металлического объекта от датчика влияет на величину сигнала тока: при значении тока в диапазоне от 2,1 мА до 6 мА состояние датчика — 1 или «ВКЛ», а при значении тока в диапазоне от 0,35 мА до 1,2 мА состояние датчика — 0 или «ВЫКЛ». При токе менее 0,28 мА считается отказ из-за разрыва цепи, а при токе более 6,5 мА — отказ из-за замыкания цепи. Ответ: У датчиков близости NAMUR (например, индуктивных датчиков) благодаря встроенной схеме устойчивого состояния выходной ток (то есть ток, образующий цепь вместе с соответствующим защитным устройством) делится на четыре зоны. Так можно определить «открытую цепь» и «замкнутую цепь». Это прописано в стандарте EN. На рисунке ниже приведена таблица, соотносящая выходное напряжение/ток/защитный резистор безопасности; цветовые зоны обозначают диапазон работы. 2. Итак, что касается сигнала от сухих контактов DI, можно ли понимать так, что при замыкании сухих контактов на карту обработки DI поступает ток короткого замыкания в размере 8 мА, а при размыкании сухих контактов — ток разветвления, меньший 0,28 мА? Затем карта DI обрабатывает эти два сигнала и передает их контроллеру для выполнения задачи? Ответ: Можно считать так, только ток при разомкнутой цепи должен быть равен 0. Безопасные заграждения типа NAMUR с напряжением 8 В/током 8 мА, доступные на рынке, обычно разрабатываются с параметрами 8 В/1 кОм; ток при коротком замыкании составляет 8 мА, как показано красной линией ниже. 3. Сенсор NAMUR можно рассматривать как переключатель + сопротивление в последовательной/параллельной связи: при замкнутом переключателе сопротивление низкое — 1 кОм, а при открытом — высокое — 11 кОм. Следовательно, комбинация «пассивный переключатель + датчик сопротивления» также может обеспечить подачу тока в четыре зоны; её можно использовать в цепи активации кнопки пожарной сигнализации (поскольку кнопка имеет постоянно открытое состояние, необходимо контролировать наличие короткого замыкания, чтобы избежать ложных сигналов). 4. Если на переключателе нет никаких резисторов обнаружения, то необходимо отключить функцию обнаружения открытия/замыкания в настройках защитного барьера/NAMUR IO; в противном случае будет постоянно сигнализироваться об ошибках. 5. Напряжение при разомкнутой цепи составляет 8 В. Как только появляется нагрузка, напряжение на порту снижается. При коротком замыкании напряжение на порту составляет примерно 5 В. Но вам не нужно следить за тем, как меняется напряжение — достаточно обращать внимание на ток. NAMUR — это двухлинейная схема; в любое время защитный барьер должен выдавать напряжение, поскольку в датчике имеются электронные компоненты, которым необходимо подавать напряжение для работы. (Как и в случае с трансмиттерами типа 4-20: если есть рабочее напряжение, всё в порядке; не нужно уточнять, на сколько именно изменяется напряжение). 6. В приложении приведена схема проектирования NAMUR DI IO от Texas Instruments; она изложена довольно четко. Вы, наверное, уже поняли. . . . .
Reply #82021-05-03
Спасибо за поделку, большое спасибо, научился!
Reply #92024-10-21
Более двадцати лет назад, когда я впервые столкнулся с автоматическими измерительными приборами, я так и не смог полностью понять принципы работы сигналов NAMUR. Я просто использовал их без понимания сути, а также ошибочно интерпретировал их функции. Однако, прочитав обсуждения и материалы на эту тему, я стал гораздо лучше разбираться в этом
Reply #102024-10-21
Сигнал Namur используется для управления током в полевой цепи при 8 В постоянного тока, чтобы он соответствовал требованиям безопасности, тогда как сухие контакты требуют наличия защитного реле для обеспечения соответствия тока в управляющей цепи этим требованиям. Сейчас используются изолирующие защитные барьеры, которые в основном работают. Нет необходимости настраивать. Ранее существовали защитные реле в виде зенерных защитных реле с ограничением напряжения. Сейчас используются изолированные защитные рубежи с ограничением тока. Поэтому функции могут повторяться.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.