Помощь по классу взрывозащиты корпуса для приборов

2020-02-10View Original

Thread Content

Под трубопроводной каналом находится коробка для подключения приборов (расположена далеко от основного оборудования). Уровень защиты от взрывов составляет ExdⅡBT4. Эксперты считают, что в трубопроводном канале присутствует газопровод для водорода, и уровень защиты газовой среды не соответствует этому параметру; поэтому необходимо изменить уровень защиты на Exd CT4. С проектным институтом невозможно связаться. Пожалуйста, помогите ответить на вопрос: по каким требованиям определяется уровень защиты от взрывов в трубопроводных каналах? Справедливы ли слова эксперта?
Reply #22020-02-10
Если присутствует водород, CT4 необходим. Хотя вероятность распространения водорода в этот щит кабелей крайне мала, её нельзя считать равной нулю. Обычно мы применяем стандарт CT4 ко всей области, включая устройства, работающие с водородом, и соседние трубопроводные каналы, чтобы избежать подобных неловких ситуаций.
Reply #32020-02-10
В трубопроводных каналах хорошая вентиляция, поэтому они обычно относятся к зоне 2. Вы можете ознакомиться с схемой разделения зон противовзрывной защиты, составленной специалистами по электротехнике, и руководствоваться ею. Шкафы для прокладки кабелей в зоне 1/2 могут быть выполнены в виде устройств с повышенной степенью защиты или взрывозащищенных устройств; см. пункт 8.1.11 стандарта «HG/T 20512-2014 — Спецификации по проектированию трубопроводов и кабельных сетей». Поскольку вы используете взрывозащищенный тип, он должен соответствовать как группе газов, так и температурной группе; эксперты правы. Если использовать вариант с повышенной безопасностью, то требуется лишь указание температурной категории, а категория газа не имеет значения; в таком случае T4 можно применять в условиях наличия водорода.
Reply #42020-02-10
В чем заключаются основные различия между ними?
Reply #52020-02-11
Следует руководствоваться схемой разделения зон противовзрывной защиты для электротехнических устройств, однако согласны с вариантом второго этажа
Reply #62020-11-17
Если в окружающей среде присутствует водород, необходимо достичь уровня II C.
Reply #72020-11-18
Нормы четко прописаны, обсуждать нечего.
Reply #82020-11-18
Что скажут эксперты при осмотре, то и будет — не стоит думать о изменениях. У нас на заводе всё так и есть. После этой проверки говорят, что всё исправлено, а при следующей проверке снова говорят, что нужно продолжать исправления

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.