Электромагнитный клапан находится в режиме открытия при неисправности; сейчас он принудительно закрыт. Будет ли он открыт или закрыт после отключения пневматического давления?

2020-02-10View Original

Thread Content

У электромагнитного клапана есть кнопка сброса при неисправности; сейчас он выключен принудительно. Будет ли он включен или выключен после отключения пневматического давления?
Reply #22020-02-10
Отсутствие давления в системе управления = неисправность, так что должно быть «вкл», верно?
Reply #32020-02-11
Режим сбоя означает, что пружина исполнительного механизма возвращает его в исходное положение; при отсутствии нагрузки клапан находится в открытом состоянии. Как говорит автор поста, клапан будет открыт
Reply #42020-02-12
Автор не уточнил: 1) это электромагнитный клапан? Или электромагнитный клапан управляет пневматическим исполнительным механизмом? 2. Что касается электромагнитного клапана, то сбой означает отсутствие питания, а не прерывание подачи воздуха; для принудительного открытия клапана необходимо подать на него напряжение, поэтому даже при прерывании подачи воздуха клапан остается открытым. 3. Если электромагнитный клапан управляет пневматическим исполнительным механизмом, то необходимо также определить, работает ли этот механизм в режиме «включено при неисправности» или «выключено при неисправности» Неисправность пневматического исполнительного механизма заключается в прерывании подачи воздуха. При неисправности в режиме включения пневматический исполнительный механизм все равно открывается, но электромагнитный клапан продолжает его заставлять оставаться открытым
Reply #52020-02-13
Не спросили, как именно осуществляется принудительная настройка приборов.
Reply #62020-02-13
Это электромагнитный клапан, спасибо за подробный ответ.
Reply #72020-02-15
При неисправности — включается, конечно, как только прерывается подача воздуха в приборную панель
Reply #82020-02-16
Хорошо\ud83d\udc4c

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.