Фактическое сопротивление терморезистора PT100 не совпадает с температурой, отображаемой на DCS

2020-02-13View Original

Thread Content

На станке имеется термопротивник PT100, но при его использовании показания температуры в DCS оказались слишком низкими. После проверки было установлено, что сопротивление терморезистора составляет 115 ом. Согласно шкале PT100, фактическая температура должна быть примерно 39 градусов. Диапазон настроек защитного реле DCS и датчика температуры составляет от -30 до 200 градусов. Реальный уровень тока на выходе защитного реле составляет примерно 5,3 мА. На экране DCS показывается температура около 12 градусов Цельсия. Уважаемые эксперты, почему температура, полученная путем измерения реального сопротивления и сопоставления её с значениями, указанными в таблице, отличается от температуры, отображаемой на DCS? Добро пожаловать, все могут оставлять комментарии. Спасибо!
Reply #22020-02-13
Не слишком ли мал диапазон измерения температуры на DCS?
Reply #32020-02-14
Можете уточнить? Проблема с настройками того блока?
Reply #42020-02-14
Диапазон настроек как DCS, так и защитных реле температуры — от -30 до 200 градусов. Есть ли проблемы с такой настройкой?
Reply #52020-02-14
Защитный барьер должен выдавать ток 8,8 мА. Сначала проверьте, не равен ли ток на выходе при сопротивлении 100 ом 4 мА. Я подозреваю, что в настройках защитного барьера установлен диапазон выходного тока от 0 до 20
Reply #62020-02-15
Во-первых, измеряемое значение сопротивления включает в себя значения сопротивления обоих выводов, поэтому оно бывает завышенным. Необходимо измерить сопротивление обоих выводов и вычесть его; тогда значение будет более точным. Во-вторых, диапазон настроек защитного реле и значение сигнала на выходе в миллиамперах не совпадают: при диапазоне температур от (-30 до 200)°C ток в 5,3 мА соответствует температуре -11,31°C, тогда как по показаниям DCS это значение составляет 12°C. Если диапазон действительно должен быть от (-30 до 200)°C, то значение тока должно составлять 6,92 мА. Пожалуйста, проверьте, совпадают ли настройки защитного реле и DCS, и являются ли они корректными.
Reply #72020-02-15
Во-первых, измеряемое значение сопротивления включает в себя значения сопротивления обоих выводов, поэтому оно бывает завышенным. Необходимо измерить сопротивление обоих выводов и вычесть его; тогда значение будет более точным. Во-вторых, диапазон настроек защитного реле и значение сигнала на выходе в миллиамперах не совпадают: при диапазоне температур от (-30 до 200)°C ток в 5,3 мА соответствует температуре -11,31°C, тогда как по показаниям DCS это значение составляет 12°C. Если диапазон действительно должен быть от (-30 до 200)°C, то значение тока должно составлять 6,92 мА. Пожалуйста, проверьте, совпадают ли настройки защитного реле и DCS, и являются ли они корректными.
Reply #82020-02-15
Хорошо, спасибо! Я ещё раз проверю по вашему методу.
Reply #92020-02-15
Последнее изменение в этом посте было сделано ли*ng419 15.02.2020 в 22:34. Какая у вас защита от изменений температуры?
Reply #102020-02-17
Думаю, это происходит из-за несоответствия настроек с обеих сторон: с стороны DCS и с стороны защитного барьера
Reply #112020-02-17
5,3 млн лет — это тоже не должно быть равно 12°C. Возможно, проблема в настройках безопасности. Нужно проверить, нет ли проблем с системой подключения и всеми остальными параметрами
Reply #122020-02-18
В предыдущем посте с просьбой о помощи не было четко указано, поэтому сегодня я снова проверил установленные параметры. Диапазон работы защитного устройства, реагирующего на изменения температуры, совпадает с диапазоном, заданным в DCS – от -30 до 200°. Фактическое сопротивление терморезистора составляет 114,7 ом; сила тока, вырабатываемого устройством при изменении температуры, – 6,97 миллиампера. На экране DCS показано значение 12,6°. Пожалуйста, дорогие эксперты, посмотрите ещё раз, нет ли каких-нибудь проблем? Спасибо!
Reply #132020-02-25
Проверьте, является ли защитный барьер интеллектуальным, то есть похожим на датчик температуры. Если да, то желательно проверить параметры конфигурации. Кроме того, диапазон измерений в DCS также должен быть установлен в пределах от -30 до 200
Reply #142020-02-25
С помощью прибора для проверки процессов подается стандартный сигнал на контакты карточки; необходимо убедиться, что при значении 4 мА отображается значение -30 градусов, а при значении 20 мА — 200 градусов. Проверьте, нет ли проблем с каналом карт.
Reply #152020-02-25
Хорошо, я попробую, спасибо!
Reply #162020-02-26
Тепловой сопротивление нельзя измерять в отрицательных значениях, верно? С диапазоном измерений защитного барьера проблемы
Reply #172020-02-26
Терморезистор может измерять даже при температуре -200 градусов
Reply #182020-02-27
Верно, при измерении теплового сопротивления в условиях низких температур его значение составляет < 100 Ом.
Reply #192020-02-27
Верно, при измерении теплового сопротивления в условиях низких температур его значение составляет < 100 Ом.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.