Thread Content
Регулирующий клапан FOL, степень открытия клапана 50; при прекращении подачи воздуха он остается на уровне 50. Каково состояние при отключении электроэнергии в условиях отсутствия ветра, и каково оно при отключении электроэнергии при наличии ветра?
flo — при прерывании подачи воздуха положение регулирующего клапана остается неизменным (сохранение положения); при отключении питания (при снижении уровня сигнала управления) клапан открывается.
FOL, O и L — это все состояния при потере ветра, они не связаны с током. Сначала блокируется положение L; по мере постепенного утечки клапана блокировки оно начинает смещаться в положение OPEN. Ветер является основным источником энергии для работы клапанов, а электрический ток — для передачи сигналов.
flo — при прерывании подачи воздуха положение регулирующего клапана остается неизменным (сохранение положения); при отключении питания (при снижении уровня сигнала управления) клапан открывается.
Пневматический регулирующий клапан приводится в действие сжатым воздухом. Состояние неисправности регулирующего клапана означает отсутствие сигнала давления воздуха. Неважно, вызвано ли отсутствие сигнала проблемой с источником воздуха, сигналом электрического тока или отключением/подключением электромагнитного клапана — в любом случае это приводит к отсутствию сигнала воздуха, что заставляет регулирующий клапан перейти в состояние неисправности: открытое/закрытое положение/разблокированное/заблокированное положение.
Все во включенном состоянии, включите при неисправности